ups şebeke yazıcı sorunu

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,189
Puanları
156
Yaş
47
arkadaşlar güç kaynağı(ups) 15 kw 30 bilgisayar çalıştırıyo dolayısı ile yazıcı veya başka bişe bağlanamıyo yazıcı şebekeden çalıştığında bilgisayarı bozuyo dalgalanma ve yakıyo usb kablosu sağlam ancak şebekeden çıkarıp ups ye bağladığımızda sorun düzeliyo benim düşüncelerim şunlar
1-ups fazı ile Şebeke fazı aynı değil
2-şebeke fazı servis motorlarının bulunduğu panodan geldiği için enerji kirli
3-mesafe uzak olduğundan 30 mt 4x2.5 nym ince kalıyo gerilim düşümü ve diğer sorunlar
4-sizin düşünceleriniz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
şebekden çalıştıgında bozması garip ama yazıcılar şebekeye harmonik basan cihazlar.
 
şebekeye harmonik basması böyle bir hataya sebep verirmi başka tecrübesi olan yokmu arkadaşlar acil cvp lazım
 
benim tahminim harmonik veya baglantı hatası şebeke ile ups prizleri arası nötr baglantıları birleştirilmişmi kontrol etsen iyi olur.
ups trifaze mi?
 
sebeke ile ups arasinda toprak problemi vardir. sebeke baglantisini topraksiz priz ile yapin,
 
arkadaşlar sorun çözüldü ancak kesin değil şebeke topraklaması ve ups topraklamasını birleştirdim sorun çözüldü ancak bu yaptığım geçici şimdi bu durumda şebeke topraklaması kanaatimce nötr ile birleşik durumda dolayısı ile bilgi işlem odasındaki topraklamayı iptal ederek 5 tane çubuk çakarak 16 lık nya ile yeniden yapacağım sizin fikirleriniz nedir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,190
Mesajlar
924,084
Kullanıcılar
451,554
Son üye
elektrikci7716

Yeni konular

Geri
Üst