Konfigürasyonu doğru yapar da bağlantıları ilmine göre yaparsan hata olmaz.
Örneğin şarj edilen bir aküye herhangi bir ölçü aletini bağlayıp geçen akımı ölçtüğünde sonuç doğru olacaktır.
Ancak ampermetrenin iç direncini hesaba kattığında GEÇMESİ GEREKEN akım değeri elbette değişecektir.
Örneğin 25m ohm iç dirence sahip bir aküyü belli bir gerilimle şarj ederken ampermetrede okunan değer 3A ise, ampermetreyi tam anlamıyla kısa devre ettiğinde belki de 4A geçecektir.
Bu olağan bir durumdur. Bu gibi ölçüm hatalarına karşı zaten BARA sistemi ve pens amper metre en ideal düzenektir.
BARA sistemi aslında oldukça kolay yapılabilen sistemdir.
Sonuçta iki adet bakır lama ve lamalara irtibat için akü kutup başı adaptörü gereklidir.
Bu düzenek ile pens ampermetre kullanarak en doğru ölçüm ve testleri yapabilirsin.
Ortadaki T-L Test için şarj deşarj gibi işlemlerde kullanılacak bağlantıyı ifade etmektedir.
Kullanılacak akü miktarının yarısı bir tarafa diğer yarısı da diğer tarafa bağlanmalıdır.
Örneğin 10 adet aküyü şarj ve deşarj işlemleri ile test edeceksen 5 adedi solda diğer 5 i sağda olacaktır.
Civata somun ile bara bağlantıları zahmetsizce yapılabilir, şüpheli bir akünün devre dışı bırakılması gerektiğinde tek bir civatayı gevşeterek kutup başının sökülmesi yeterli, olacaktır.