ölçümlerinizi UPS girişinden
Çekilen aktif güç ve reaktif güç olarak yaparmısınız
ayrıca bu ölçümü UPS ten yük çekilmez iken ve çeşetli yükler çekilirkende yaparmısınız
Teşekkür ederim
Genel olarak (ülkemizde üretilen)ups lerin kapasitif özellik gösterdikleri,malumunuzdur.6 ay öncesine kadar bu durumu "genel geçer " kural zannediyordum.6 ay önce bir işletmeye 160 kva lık ups alındı ve ben şönt reaktör ile kompanze düşünürken; güç faktörünü 0.99 olarak gördüm.
tossun2008, arkadaşımızın isteği üzerine marka belirtiyorum.riello
Yüksüz durumda ölçüm yapcağım,normal çalışma modunda cosfi ektedir ve indüktif durumdadır...Sayın mesut bey
UPS yüksüz durumda ikende ölçüm yaparmısınız
eğer marka olarak olaya çözüm bulmuş iseniz meslektaşları yanlış yönlendirmekten kaçınmak lüzüm eder fikrindeyim
saygılar
Sayın tossun2008 üzülerek söylemek isiyorumki 25 yıldır ups üreten bir firmanın ürettiği cihazın içeresinde kondasatör yok ise sizin üretimini yaptığınız ups cihazınızda teknik bir problem var sanki
veya sizin tasarımınız piyasakilerden çok farklı belkide cihaz içeresinde chocker devreleri yok. belkide başka bir şey lütfen bunu teknik olarak bizleri aydınlatın bir gizliliği yok ise tabi.
Analizör;' Alıntı:Ayrıca Sn.Analizör ile (Tossun2008'in bahsettiği bir verici istasyonunda UPS'in sisteme endüktif etki yaptığını bunuda giriş katındaki self bobinden kaynaklandığını belirlemiş 5kvar'lık grupla münferit kompanzasyon yaparak sorunu gidermiş olayın özeti bu.)
tossun2008 in dediği gibi , Tekrardan bilgi vermek üzere ;
Şu an Adliye Binasının Kompanzasyon sistemini revize edeli 12 gün geçti... ve hiç reaktör kullanmadım hatırlatayım 30kVA UPS var sistemde...
Kondansatör kademeleri şöyle:
1.Kademe: Trifaze 2,5 kVAR
2.Kademe: Trifaze 5 kVAR
3.Kademe: Trifaze 5kVAR
4.Kademe: Monofaze R fazı 0,5 kVAR
5.Kademe: Monofaze S fazı 0,5 kVAR
6.Kademe: Monofaze Tfazı 0,5 kVAR
7.Kademe: Monofaze R fazı 1 kVAR
8.Kademe: Monofaze S fazı 1 kVAR
9.Kademe: Monofaze Tfazı 1 kVAR
10.Kademe: Monofaze R fazı 1 kVAR
11.Kademe: Monofaze S fazı 1 kVAR
12.Kademe: Monofaze Tfazı 1 kVAR
TÜKETİM VE SAYAÇ ORANLARI ŞÖYLE:
Aktif Tüketim: 250 kWh reaktif Tüketim : 20kVAr h Kapasitif : 10kVARh