UPS'niz line-interaktif tipte ise EMI filtresi kısmındaki sıkıntı yüzünden bu kapanma olmuş olabilir, online UPS ise bundan direk etkilenmesi söz konusu değildir. 2 jeneratör ayni anda arızalı olamaz, ancak her ikisi de ayni ters sinyali UPS'den önce üretip line-interaktif UPS'nin EMI kısmından bypassla geçen ters sinyaller UPS entegresiyle monofaze besleme çıkışından kesilmiş olabilir. Bir yıldır sorunsuz olan bu UPS, EMI devresi sıkıntı çıkarmadığı ancak bundan sonra çıkardığı için, üretilen ters jeneratör sinyallerini tam elimine edemediği için kuvvetle muhtemel bu sorunu yaşıyorsunuz. Yetkili UPS servisinde EMI kısmını iyice kontrol ettirip bu kısmın sağlamlığını teyit ettirin veya UPS'den önce harici, uygun bir EMI filtresi kullanırsanız da bu sıkıntı çözülebilir, monofaze elektrik çıkışı bu nedenden dolayı kesilmemiş olur. Kolay gelsin.