Büyük Upslerin kendi üstünde
Sigorta korumaları var ,ayrıca manuel olarak bypass a almak için kendi üstünde ups-bypas-0 konumları olan şalteride olmalı .
Besleme trifazedir büyük ihtimal 63 amperden geçirip beslemesini yapın çıkış için de servisin verdiği değeri kullanın 50 amper, çıkışı 2 ya da daha fazlamı?ona göre ups çıkışını dengeli bir şekilde linyelere sigorta gelicek şekilde dağıtın ,yüksek amper kullanmayın arıza durumunda arızalı sigorta atsın yeni tip upsler bunu destekler zaten (server ve benzeri kapanmaz arızalı priz devreden çıkar, etiketleme yapın hangi sigorta neresi bilin)Ups yeni ise panoya montajı garanti için servis yapar çoğunlukla,toprak hattı uygun değilse servis bağlantı yapmayabilir.Ups bulunduğu ortamda klima olması elzemdir veya uygun havalandırma ,sistem odasında sıvı teması olmayacak bir konumlamada gerekir(cam kenarı ,klima altı olmamalı).Kolay gelsin.