UPS lerde iki önemli unsurun bilinmesi şarttır.
İlki UPS gücü.
VA veya W olarak verilmektedir. VA kavramı watt değildir. VA i watt'a çevirebilmek için UPS nin güç faktörü (Power Factor) bilinmelidir.
Basit üretimlerde PF 0.5 ila 0.7 arasındadır.
600VA lik ve 0.7PF lik bir UPS den 420W max çekilebilir.
İkinci olarak ise depolama birimidir. (AKÜ)
Depolama biriminin max depolayabileceği güç zaten bellidir.
12V7A/h ise.84W/h güç depolama kapasitesi vardır.
Yani bu aküden 84W güç çekersek bir saat sonra bitecektir.
Ayrıca UPS lerde verim faktörü de bulunmaktadır.
En iyi ihtimalle %70 olsa çekilecek güç doğrultusunda en fazla %70 kullanılabilecektir.
84/100X70=58.8W/h
Bahsi geçen iki adet adaptörün gücü ise...
12Vx2A=24W her biri.
O halde 2 tanesi 48W çekecek demektir.
Tabii ki adaptörlerde de bir verim unsuru vardır.
%60lık bir verim öngörülürse primerden çekilecek güç fazlalığı 28.8W...
48+28=76W toplam çekilen güç.
Bu da demektir ki bu şartlarda o UPS belirtilen gücü yaklaşık 40-45dk karşılayabilecek demektir.
MR_YAMYAM teşekkür ederim, yazdıklarını anladım. Aşağıda ekte katolog değerlerini vermiş olduğum UPS nin
Elektrik kesintisinde tam yükte kaç dakika çalışacağını bulmaya çalışıyorum. Bahsetmiş olduğum UPS nin kataloğunda güç faktörü 0,9 ; akü modunda K.G.K. nın verimi %90 yazıyor. Başlığında kapasite 6kVA/5400 W yazıyor. O zaman tam yükümüz 6000VAx0,9(güç faktörü)=5400 W oluyor sanırım. Yoksa 6000VAx0,9(güç faktörü)x0,9(ups verimi)=4860 W mı demem lazımdı? Denklemimi şöyle kuruyorum:
UPS verdiği güçxzaman (yani akülerin verdiği güçxzaman)= Tam yükün aldığı güçxzaman
16 adet x12Vx7Ahx0,9(P.F.)x0,9(verim)=5400W(tam yük)x?dk
1088,64 Wh=5400Wx?dk
?dk=0,2016x60=12,096 dk çıkıyor. Yanlış yaptıysam düzeltin lütfen.
Üretici firma bana tam yükte 4 dk besleyeceğini söyledi. O zaman mr_yamyam senin bahsetmiş olduğun adaptör verimini hesaba katarsak ve hatta invertör verimini de katarsak... katalogda verilen 0,9 luk verim çok daha aşağılara iniyor demek ki. Benim anladığım bu, yani denkleme dökersek:
Tam yükte 4 dk demek, 4/60=0,0666h (saat) eder:
16 adet x12Vx7Ahx0,9(P.F.)x?(VERİM(ups, adaptör,invertör))=5400W(tam yük)x0,0666h(yani 4dk)
?(VERİM(ups, adaptör,invertör))=0,297=yani genel verim %30 eder. Halbuki katalogda verim 0,9 yazıyor. Hesaplarım yanlışsa lütfen düzeltin.