Anladim hocam ancak bende o veya benzeri bir parca bulunmuyor maalesef , ne arka ne on panelde ne de kutu icerisinde.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yeşil 30 A'lik araç sigortaları 0 'a çok yakın omaj göstermelerine rağmen UPS yine de çalışmayabilir. Pcb'nin arkasından büyüteçle bakıp soğuk lehim olup olmadığına da bakmanız, gerekirse bakır devre yolunun bu akü dc. akımını iletip iletmediğine bakmanız lazım. Böyle bir durum süpürgeyke tetiklenip açık devre durumuna geldiyse UPS bir start alamaz. Bir de ilk startı yani ilk çalıştırmayı sağlayan açma-kapama anahtarının (Butonunun) sağlamlığını (Omaj ölçümüyle önce yaparak) ve yine pcb altından ayni yöntemle (Soğuk lehim durumunu kontrol amaçlı) araştırırsanız çok yerinde olur. Kolay gelsin.
 