UPS Topraklaması

Katılım
25 Ocak 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Bulunduğum şirkette yeni bir sistem odası kuracağım ve bunun için ups yükümü 85 KVA olarak belirledim. Kuracağım ups için ayrı bir topraklama hattı çekmem gerekirmi? Yoksa mevcut topraklama hattını kullanmalı mıyım? ( tabiiki ölçüm yaptıktan sonra ) Eğer yetersiz toprraklama imajı çıkarsa elektrot eklemek durumunda mıyım?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
topraklama ne kadar guzel olursa makınan o kadar saglıklı olur bence ayrıyetten bır topraklama atsan daha ıyı olur tabi megerle olc toprak 5ohm dan yukarda deılse onemlı deıl ama bu makına ıcın aytı bır topraklama yapsan daha ıyı olur dıye dusunuyorum ıyı calışmalar
 
mare05,
önerin için teşekkürler... bende öyle düşünüyorum. fakat topraklama hattının değerini ölçtükten sonra kararımı netleştireceğim.

diğer arkadaşların önerilerini de bekliyorum...
 
dostum bence hiç riske girme çok pahalıya patlamıcak ama sistemine bence gerekli ekstra bir topraklama ...
 
ayrı topraklama yap değeri 3 yada 5 ohm olsun ayrıca nötr torak arasındaki voltajında 0.9 volt olsun en fazla yoksa internetten düşme modem ve diğer cihazlarda donmalar ve yanmalar olacaktır
 