Arkadaşlar 1 megawatt in üzerinde kurulu güce sahip yeni kurulan fabrikada 7 adet kritik motor var ve bu motorların enerjisi kesildiğinde hatlarda tıkanmaya ve çökeltiye sebep oluyor. Bu motorlar soft starter ve sürücü ile yol alıyor. jeneratör alınacak fakat sorun şu ki jeneratörün yüke girme süresi motorları ayakta tutmaya yetmiyor ve hatlar arıza durumuna geçiyor. Sürekli enerji beslemesi için 250 kwatt motorları jeneratör +ups üzerinden besleyebilir miyim?Burda demeraj akımlarını, pik akımlarını arındırılmış bir şekilde kilovoltamper güç şeklinde bir kombinasyonu nasıl sağlayabiliriz. Böyle bir gücü karşılayacak ups ciddi bir yatırım gerektiriyo.
 
Arkadaşlar 1 megawatt in üzerinde kurulu güce sahip yeni kurulan fabrikada 7 adet kritik motor var ve bu motorların enerjisi kesildiğinde hatlarda tıkanmaya ve çökeltiye sebep oluyor. Bu motorlar soft starter ve sürücü ile yol alıyor. jeneratör alınacak fakat sorun şu ki jeneratörün yüke girme süresi motorları ayakta tutmaya yetmiyor ve hatlar arıza durumuna geçiyor. Sürekli enerji beslemesi için 250 kwatt motorları jeneratör +ups üzerinden besleyebilir miyim?Burda demeraj akımlarını, pik akımlarını arındırılmış bir şekilde kilovoltamper güç şeklinde bir kombinasyonu nasıl sağlayabiliriz. Böyle bir gücü karşılayacak ups ciddi bir yatırım gerektiriyo.
Öncelikle kolay gelsin ;
250kwatt soft start ile kalkıyor ise ups ile besleyebilirsiniz. koruma için ise izolasyon trafosu kullanabilirsiniz. Siemens s52 yada sıı model upsleri bu işlem için gmnül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,731
Mesajlar
929,316
Kullanıcılar
452,450
Son üye
DOGUŞ KOÇ

Yeni konular

Geri
Üst