KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hocam muhtemelelen PPI'in bağlı olduğu com port değişmiş olabilir.Tavsiyem Bilgisayarın aygıt yöneticisinden / Bağlantı noktaları kısmına bak derim...veya ordaki com kaçsa microwinde haberleşme ayarlarındaki com da o olmalıdır.
Bağlantı ayarlarında bir sorun yok. 2 gün öncesine kadar bağlanıyordum. usb ppi kablo pg/pc listemde görünmüyor. donanım ayarlarında takıldığında usb insan makine arayüzü olarak çıkıyor sadece bu kadar. iki tane kablom var ikisini de göremiyorum.
Ben olsam şöyle bişi denerdim ozaman sistem geri yükleme yapardım.Çünkü windows bazen otomatik güncelleştirme yapıyor eğer açıksa,bazen normal çalışan şeyler güncelleştirmeden sonra çalışmıyor.
İşinize yararmı bilemiyorum aynı durum bir kaç sefer bizimde başımıza s7-1200 lerde gelmişti ,8sayın muratdovanci isimli üyemizinde bellirtiği gibi)kablolar orjinal olan diğer kablolarlada değiştirsekte sonuç alamadık.Daha sonradan sistemi bir önceki günlerde aldığımız backup noktasına döndürerek sorunu çözebildik isterseniz bir deneyein.
Hocam aynı durum banada oldu bugün.5 dakika önce bağlandığım plcye bağlanamadım. Ben 1 saat uğraştım ama nafile sonunda buldum ama haberleşme hızlarını değiştirdim olay çözüldü.