altivar 11 1.5 kw sürücü besleme gerilimi 220 volt olduğu halde ekranda usf hata kodu yanıp sönüyor sürekli kapatıp açıyorum başka yerden besleme alıyorum aynı cihazın içinde ne arıza yapmış olabilir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kardeşim usf hatası düşük gerilim hatasıdır. atv11 eski bir sürücü değiştirsen iyi olur
 
merhabalar,

Evet USF düşük voltaj hatasıdır ama hemen sürücüyü değiştirmeye de gerek yok, son bir kontrol olarak UNS parametresini denetlemenizi öneririm. Bu parametre nominal gerilimi belirtir. Burada 380V yazılıysa ve siz 220V AC ile besliyorsanız bu hatayı almanız normaldir.
 
titus arkadaşımızında dediği doğru ama sanmıyorum 380 volta değiştirmelerini
 
uns düşürdüm 200 volt bıle yaptım usf hata kodu verıyor lçınde bıryer yandı sanırım hangı parça yanmış olabilir
 