S7-1200 ile Sinamics V20’yi USS üzerinden haberleştirmeye çalışıyorum ama sonuç alamadım yardım ederseniz sevinirim. PLC üzerinden aldığım hata kodu 818B.
SINAMIC V20 AYARLARI
uss drv fonksiyon bloğunda run_en çıkışına bir değişken bağlar mısın. buranın true olması gerekiyor.
uss_port u nereye koydun. ben cyclic interrupt içine koyuyorum. 30 ms lik
Merhaba,
v20 ile s7 1200 arsı USS haberleşme yapıyorum. Haberleşe bildim. Plc tarafından frekans hızı gönderip Start/Stop yapabiliyorum. Sorunum şu; Aktif hızı ve hataları göremiyorum. Bu konuda desteğinizi bekler, İyi çalışmalar beklerim.
aktif hızı bu blok üzerinden alamazsın . aynı şekilde hataları. parametre read komutu ile oluyor.read bloğu çalışırken bu uss drive bloğu çalışmamalı
yada şunu dene p2012=4 p2013= 4 p2019.2(in002) ye parametre listesinde r olanlara bak ve actual frekans olmalı diyelim ki r30 olsun. p2019.2 ye30 gireceksin. aynı şekilde p2019.3 e hata kodları nın r değerini gir ve status 1 çıkışına bir değişken bağla , burada actual referans status 3 de ise hata kodları çıkacak mı?
Son dediğiniz şekilde denedim Fakat p2012= 4 yapınca motor start alamadı onu tekrar p2012=2 yaptım bu sefer start aldı actual frekansı görebiliyorum fakat hataları hala göremiyorum.
p2019 değerinde ın000=52.0 , ın001=21.0 ayarlı idi; ın002=21.0 ın003=947.0 ayarladım. ın000 ve ın001 ne olması gerekiyor
Son dediğiniz şekilde denedim Fakat p2012= 4 yapınca motor start alamadı onu tekrar p2012=2 yaptım bu sefer start aldı actual frekansı görebiliyorum fakat hataları hala göremiyorum.
p2019 değerinde ın000=52.0 , ın001=21.0 ayarlı idi; ın002=21.0 ın003=947.0 ayarladım. ın000 ve ın001 ne olması gerekiyor
uss bloğunda pzd _len 4 yapmalısın
aktif freakansı nereden görüyorsunuz bir ara bende denedim olmadı. ben uss_drv bloğunun speed çıkışına değişken bağlamıştım ama okuyadım