USS Protokolu Haberleşme hatası

Olcaytu

Üye
Katılım
31 Ağu 2020
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
29
S7-1200 ile Sinamics V20’yi USS üzerinden haberleştirmeye çalışıyorum ama sonuç alamadım yardım ederseniz sevinirim. PLC üzerinden aldığım hata kodu 818B.
SINAMIC V20 AYARLARI


-Cn010
-P0700=5
-P1000=5
-P2023=1
-P2010=8
-P2011=1 (1 sürücü kullanıyorum)
-P2012=2
-P2013=127
-P2014=500
resim1.png

3.png
resim2.png
 
uss drv fonksiyon bloğunda run_en çıkışına bir değişken bağlar mısın. buranın true olması gerekiyor.
uss_port u nereye koydun. ben cyclic interrupt içine koyuyorum. 30 ms lik
 
RUN_EN çıkışına değişken bağladım "FALSE" yazıyor.
Uss portu cyclic interrupt içine koydum bende 50ms lik.
 
yüzde hızayarı (md100) değişkenine 50.0 yazmışsın . sürücü ekranında da bu rakamı görüyor musun. görmüyorsan haberleşemiyorsun demektir
 
Merhaba,
v20 ile s7 1200 arsı USS haberleşme yapıyorum. Haberleşe bildim. Plc tarafından frekans hızı gönderip Start/Stop yapabiliyorum. Sorunum şu; Aktif hızı ve hataları göremiyorum. Bu konuda desteğinizi bekler, İyi çalışmalar beklerim.
1619769175250.png
 
aktif hızı bu blok üzerinden alamazsın . aynı şekilde hataları. parametre read komutu ile oluyor.read bloğu çalışırken bu uss drive bloğu çalışmamalı
yada şunu dene p2012=4 p2013= 4 p2019.2(in002) ye parametre listesinde r olanlara bak ve actual frekans olmalı diyelim ki r30 olsun. p2019.2 ye30 gireceksin. aynı şekilde p2019.3 e hata kodları nın r değerini gir ve status 1 çıkışına bir değişken bağla , burada actual referans status 3 de ise hata kodları çıkacak mı?
 
Son düzenleme:
Son dediğiniz şekilde denedim Fakat p2012= 4 yapınca motor start alamadı onu tekrar p2012=2 yaptım bu sefer start aldı actual frekansı görebiliyorum fakat hataları hala göremiyorum.
p2019 değerinde ın000=52.0 , ın001=21.0 ayarlı idi; ın002=21.0 ın003=947.0 ayarladım. ın000 ve ın001 ne olması gerekiyor
 
Son düzenleme:
in0 ve 1 e dokunma
Son dediğiniz şekilde denedim Fakat p2012= 4 yapınca motor start alamadı onu tekrar p2012=2 yaptım bu sefer start aldı actual frekansı görebiliyorum fakat hataları hala göremiyorum.
p2019 değerinde ın000=52.0 , ın001=21.0 ayarlı idi; ın002=21.0 ın003=947.0 ayarladım. ın000 ve ın001 ne olması gerekiyor
uss bloğunda pzd _len 4 yapmalısın
aktif freakansı nereden görüyorsunuz bir ara bende denedim olmadı. ben uss_drv bloğunun speed çıkışına değişken bağlamıştım ama okuyadım
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst