Arkadaşlar merhaba. Sizlerin fikrine ve yorumlarına ihtiyacım var.
Uzaktan sayaç okuma yapıyoruz.Rs485'i önce ethernete sonra fibere çevirip uzaktaki kumanda merkezimize verileri aktarıyoruz. Sayaçların markası Elster. Saatte bir okuma yapmamız gerekli. yani günde 24 adet veri alacağız. Sayaçlar yan yana. rs485 üzerinden paralel bağlı. Sayaçlar ile Rs485/ethernet dönüştürücü arası mesafe 10 mt. ethernet/fiber çevirici ile Rs485/ethernet çevirici aynı panoda yan yana. Yazılım kendimize ait. php ile oluşturuldu. Şimdi arkadaşlar benim sizlere soracağım soru şu;
Bu iki sayaçtan günde 24 adet veri çektiğimi söylemiştim ve bu 24 adet veriden 3 tanesi hatalı oluyor. Yani 24 okumada 21 veri alıyorum ve 3'ü kayboluyor. RS485/ethernet dönüştürücü olarak Moxa 5130A, Moxa 4110A kullandım. Ayrıca Latronix adında bir ethernet portu ve max485 ile çevirici bir devre yapıp kullandım ama yine aynı miktar hata geliyor.
Bu gelen hata oranı normal mi yoksa atladığım başka birşey mi var acaba. Yazılımla ilgili bir sorun olabilir mi diyede düşünüyorum ama 21 kere okuyan yazılım 3 kere neden okumasın diye bir soru geliyor aklıma.
Değerli fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. iyi çalışmalar dilerim.
Uzaktan sayaç okuma yapıyoruz.Rs485'i önce ethernete sonra fibere çevirip uzaktaki kumanda merkezimize verileri aktarıyoruz. Sayaçların markası Elster. Saatte bir okuma yapmamız gerekli. yani günde 24 adet veri alacağız. Sayaçlar yan yana. rs485 üzerinden paralel bağlı. Sayaçlar ile Rs485/ethernet dönüştürücü arası mesafe 10 mt. ethernet/fiber çevirici ile Rs485/ethernet çevirici aynı panoda yan yana. Yazılım kendimize ait. php ile oluşturuldu. Şimdi arkadaşlar benim sizlere soracağım soru şu;
Bu iki sayaçtan günde 24 adet veri çektiğimi söylemiştim ve bu 24 adet veriden 3 tanesi hatalı oluyor. Yani 24 okumada 21 veri alıyorum ve 3'ü kayboluyor. RS485/ethernet dönüştürücü olarak Moxa 5130A, Moxa 4110A kullandım. Ayrıca Latronix adında bir ethernet portu ve max485 ile çevirici bir devre yapıp kullandım ama yine aynı miktar hata geliyor.
Bu gelen hata oranı normal mi yoksa atladığım başka birşey mi var acaba. Yazılımla ilgili bir sorun olabilir mi diyede düşünüyorum ama 21 kere okuyan yazılım 3 kere neden okumasın diye bir soru geliyor aklıma.
Değerli fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. iyi çalışmalar dilerim.