hicbirsey ' Alıntı:Sanrim olay biraz aydinlandi.. Monofaze kondansatorun bagli olmadigi faz problem olan faz,yani 0.95 in altinda deger gosteren faz...0.95 degeri total deger mi yoksa herhangi bir faz degeri mi?..Eger role akim trafosu tek fazdan besleniyor ve bu faz monofaze kompanze edilmemis olan faz ise,ve role gerilim bilgisini ana baradan almiyorsa bu durum yasanir.
kibele ' Alıntı:bir baska cozum daha var. ALRON kullansaydın monofazlarla ugrasmaz tırım tırım kıvranmazdın.
Diyelimki 25KVAR lık ALRON sistemi kurduk. Bu sisteme 25KVAR'ın altında bir kademe baglamıyorsun. Sadece ALRON'a 25KVAR treefaz bir tane kondansator baglıyorsun. O kadar monofaz vs birseyler yok. ALRON herfazı ayrı ayrı kompanse ediyor ve sadece gerektiği kadar. örneğin r fazına 3KVAR, S fazına 7KVAR, T fazına 0.5KVAR gerekiyor. Senin hiçbirşey ayarlamana gerek yok sistem otomatik olarak o fazlara o kadar kapasitif yuklüyor. AMA unutma bu sistemde sadece bir adet 25KVAR kondansatör vardı hatırladınmı?
Zaten DINAMIK kompanzasyonla STATIK kompanzasyon sistemi arasında ki fark da burada.
Tristörlü statik kompanzasyon 3 faza birden hızlı olarak esit miktar kondansatörü alır cıkarır. yani dolayısı ile bir kademelendirme yapmak lazım o sistemlerde. Ayrıca fazlarda dengesizliğide hesaplamınız gerekmekte.
ALRON her fazı ayrı ayrı 0-25KVAR arasında gerektiği kadar kompanse eder.
Zaten o yüzden diyorumki diğer markalara annenizin kullandıgı yontemleri kullanmayın diye.