Uzmanlık Sorusu ?

yanlız şu da var bahsedilen marka akım rölesi yanlış bağlantılarda yönleri değiştiriyor.
ama örnek aldığı fazlar ilgili akım trfosu ile aynı değilse sorun olabiliyor.Aslında bu hatayı da ya kael ya entes düzeltiyordu ama hangisi unuttum.Yaşlılık işte...
 
arkadaşlar sigortaları kapattıgımda hedef cos. 100 oluyor yüke verdigimde de -70, 80, 99 oluyor devrede 2 monofaze gerisi trifaze kondastor var. Güç değerleri dengeli ölçüp öyle koydum. İlk kademe kond. trifaze röle sırayla çektiginde hepsini tanıyor... fakat istenen cos. yine tek fazda 95.in altına düşüyor aslında sorunun cevabı konunun içinde!
 
o rölede kondansatörleri bağladıktan sonra hangi kondansatörün hangi fazlarla çalışacağı yazıyor.mesela c1 rst c2 rs c3 t
bu şekilde yapılan ayarlar yanlış olabilir.bağladığın tek fazlı kondansatörler atıyorum r fazına bağlıdır ama t fazı ayarlanmış olabilir.
Tabii 2 tane tek fazlı kondansatör demişsiniz.Bir tane fazda kondansatör olmadığı için yapıyor demezsiniz umarım.Çünkü tırım tırım tırmaladığınıza göre bu kadar basit bir şeyi gözden kaçımamanız lazım :)
 
Sanrim olay biraz aydinlandi.. Monofaze kondansatorun bagli olmadigi faz problem olan faz,yani 0.95 in altinda deger gosteren faz...0.95 degeri total deger mi yoksa herhangi bir faz degeri mi?..Eger role akim trafosu tek fazdan besleniyor ve bu faz monofaze kompanze edilmemis olan faz ise,ve role gerilim bilgisini ana baradan almiyorsa bu durum yasanir.
 
hicbirsey ' Alıntı:
Sanrim olay biraz aydinlandi.. Monofaze kondansatorun bagli olmadigi faz problem olan faz,yani 0.95 in altinda deger gosteren faz...0.95 degeri total deger mi yoksa herhangi bir faz degeri mi?..Eger role akim trafosu tek fazdan besleniyor ve bu faz monofaze kompanze edilmemis olan faz ise,ve role gerilim bilgisini ana baradan almiyorsa bu durum yasanir.

Bravo arkadaşım dogru cevap buydu bende burdan neyi ögrendim biliyomusun entes rg3-12c serisine ortada kör güç varsa her faza ayrı ayrı monofaze kondastor baglamak gerekıyomus!
 
bir baska cozum daha var. ALRON kullansaydın monofazlarla ugrasmaz tırım tırım kıvranmazdın.
Diyelimki 25KVAR lık ALRON sistemi kurduk. Bu sisteme 25KVAR'ın altında bir kademe baglamıyorsun. Sadece ALRON'a 25KVAR treefaz bir tane kondansator baglıyorsun. O kadar monofaz vs birseyler yok. ALRON herfazı ayrı ayrı kompanse ediyor ve sadece gerektiği kadar. örneğin r fazına 3KVAR, S fazına 7KVAR, T fazına 0.5KVAR gerekiyor. Senin hiçbirşey ayarlamana gerek yok sistem otomatik olarak o fazlara o kadar kapasitif yuklüyor. AMA unutma bu sistemde sadece bir adet 25KVAR kondansatör vardı hatırladınmı?
Zaten DINAMIK kompanzasyonla STATIK kompanzasyon sistemi arasında ki fark da burada.
Tristörlü statik kompanzasyon 3 faza birden hızlı olarak esit miktar kondansatörü alır cıkarır. yani dolayısı ile bir kademelendirme yapmak lazım o sistemlerde. Ayrıca fazlarda dengesizliğide hesaplamınız gerekmekte.
ALRON her fazı ayrı ayrı 0-25KVAR arasında gerektiği kadar kompanse eder.
Zaten o yüzden diyorumki diğer markalara annenizin kullandıgı yontemleri kullanmayın diye.
 
kibele ' Alıntı:
bir baska cozum daha var. ALRON kullansaydın monofazlarla ugrasmaz tırım tırım kıvranmazdın.
Diyelimki 25KVAR lık ALRON sistemi kurduk. Bu sisteme 25KVAR'ın altında bir kademe baglamıyorsun. Sadece ALRON'a 25KVAR treefaz bir tane kondansator baglıyorsun. O kadar monofaz vs birseyler yok. ALRON herfazı ayrı ayrı kompanse ediyor ve sadece gerektiği kadar. örneğin r fazına 3KVAR, S fazına 7KVAR, T fazına 0.5KVAR gerekiyor. Senin hiçbirşey ayarlamana gerek yok sistem otomatik olarak o fazlara o kadar kapasitif yuklüyor. AMA unutma bu sistemde sadece bir adet 25KVAR kondansatör vardı hatırladınmı?
Zaten DINAMIK kompanzasyonla STATIK kompanzasyon sistemi arasında ki fark da burada.
Tristörlü statik kompanzasyon 3 faza birden hızlı olarak esit miktar kondansatörü alır cıkarır. yani dolayısı ile bir kademelendirme yapmak lazım o sistemlerde. Ayrıca fazlarda dengesizliğide hesaplamınız gerekmekte.
ALRON her fazı ayrı ayrı 0-25KVAR arasında gerektiği kadar kompanse eder.
Zaten o yüzden diyorumki diğer markalara annenizin kullandıgı yontemleri kullanmayın diye.

Aslında istenilen de bu ama hani bi söz vardır alışmış kudurmuştan beter diye ;D Entes'in de çok artı yönleri var hocam !
 
Arkadasım.
Elma ile armut karıstırılıyor. Diyelimki aracları hız acısından kıyaslayalım. Mercedes, ferrari, traktor,  motosiklet vb. Yani sonucta birisi kazanır. Peki mantıklı bir yarısmı diil. O nedenle herseyi kendi klasında yarıstırmak gerek. Kompanzasyon konusunda röleler bir kaç sınıfa ayrılarak sınıflandırılabilir.
  • kademeli sistemler
  • kademesiz sistemler

Kademeli sistemlerin tekrar kendi alt gurupları var:
  • röleli sistemler
  • tristörlü (statik) sistemler

Kademesiz sistemlerde baska bir sistem yok ALRON'dan baska. O nedenle yarısacağı rakibi yok.

Tristörlüler'i kendi içerisinde, diğerlerinide kendi içerisinde sınıf sınıf kıyaslayabilirsiniz.

O nedenle ALRON su anda piyasada olan tristörlü veya röleli sistemlerle kıyaslanamaz. Bence mahsuru yok ama ALRON la hangi sistemi kıyaslaranız Ferrari ile Serçe'yi yarıstırmak gibi alakasız bir yarıs olur.

Tabii ki entes ve diğerlerinin birçok özelliği vardır ama sadece kendi rakiplerine, sınıflarına göre.
UNUTMAYIN su anda Turkiye ve DUNYA'da sadece ALRON ve Bobifil marka rölelerde kademesiz tam istenildiği kadar kompanzasyon yapılabiliyor. BASKA rakip olabilecek marka yok. Bilmem anlatabildimmi :eek:
 
DYCOM diye bir firmqa var.Onlar da bu işi yapmıyor mu hocam?
 
resimlerden gördüğüm kadarı ile kademesiz denen sistemdede kademeler var.
her kademe kendi içinde de reaktif gücü ayarlayabiliyor herhalde.
yani toplam gerekli kondansatörden bir adet kullanmamış,bu değeri bölmüş.
 