arizalar vrvlerde genellikle su sekildedir
ariza uyari verip cihaz duradabilir, uyari verip durmayada bilir, bazilari sadece uyari olarak geciyordur
genel karsilasilan ariza kodlarini burda veriyoriyorum
> alcak basinc veriyorsa E4 (0,7 bar ve alti)
> yuksek basinc veriyorsa E3 ( 40 bar ve ustu)
basinc fazlayken kumandadan silemezsin basincin fazla oldugundan dolayi
>bosaltma borusu sicaklik seviyesindeki anormallik F3 (135'C ustu)
>ters faz arizasi U1
guc kaynagi voltajinda anormallik varsa
>inverterda akim seviyesinde anormallik L8
>radyator kanal sicakliginda anormallek L4
inverter karttaki arizalarda sistem L4 arizasida verebiliyor
>ariza verip termastat off konumuna geciyor ve cihaz duruyorsa C9
>dranej ile ilgil bi ariza varsa ariza verip cihaz durmayabilir o zaman A7
dis unite
>otomatik sarj bitmisse P8
>otomatik sarj bitmeye yakinsa PE
>master cihazdaki tupu degistir PA
>slave 1 cihazdaki tupu degistir PH
>slave 2 cihazdaki tupu degistir PC
> guc unitesinde ariza varsa LA
sistem arizalari
> U1 ters faz hatasi
> U2 guc kaynagindaki yeterlilik arizasi
> U3 kontrol mekanizmasinin tamamlanmamasi
> U4 ic ve dis uniteler arasi iletisim hatasi
>U5 uzaktan kumanda ile ic unite arasindaki hata
> U6 uzaktan kumanda ile PC arasindaki hata
> U7 dis uniteler arasindaki hata
> U8 Ana ve alt kumandalar arasindaki hata
> U9 ayni sistem uzerindeki ic ve dis unite hatasi
> UA ic ve dis unitelerdeki kumandalarin gerektigi gibi birlesmemis olmasi