[V]ariable [R]efrigerant [V]olume

ftx50rx50

Üye
Katılım
20 Haz 2008
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
38
değişken debili klima sistemleri olarak adlandırılır (VRV) ilk olarak daikin tarafından '82 lerde geliştirilmiştir
aynı anda ısıtma ve sogutma yapabilmeyi ve tek 1 dış uniteye sayıca fazla ic unite baglamayı mumkun kılar
iklimlendirmedeki gelinmis en son noktadır kendileri
bu sistem Türkiyeye ilk olarak daikin olarak getirildiği icin ve ilk olarak daikin cıkardığı için bu sistemin ismi VRV Sistem olarak kalmıştır
farklı klima markalarınında aynı sistemi vardır fakat baska isimlerdedir mesela hitachi
markası Variable Refrigerant Flow (VRF) 'dur.
bu baslık altında vrv sistem ile ilgili bi tartısma platformu olusturursak hepimiz bundan faydalanabiliriz... ;)
daha detaylı bilgi vermeye calısacam ilerleyen zamanlarda... :)
 
arizalar vrvlerde genellikle su sekildedir
ariza uyari verip cihaz duradabilir, uyari verip durmayada bilir, bazilari sadece uyari olarak geciyordur
genel karsilasilan ariza kodlarini burda veriyoriyorum

> alcak basinc veriyorsa E4 (0,7 bar ve alti)
> yuksek basinc veriyorsa E3 ( 40 bar ve ustu)
basinc fazlayken kumandadan silemezsin basincin fazla oldugundan dolayi
>bosaltma borusu sicaklik seviyesindeki anormallik F3 (135'C ustu)
>ters faz arizasi U1
guc kaynagi voltajinda anormallik varsa
>inverterda akim seviyesinde anormallik L8
>radyator kanal sicakliginda anormallek L4
inverter karttaki arizalarda sistem L4 arizasida verebiliyor
>ariza verip termastat off konumuna geciyor ve cihaz duruyorsa C9
>dranej ile ilgil bi ariza varsa ariza verip cihaz durmayabilir o zaman A7
dis unite
>otomatik sarj bitmisse P8
>otomatik sarj bitmeye yakinsa PE
>master cihazdaki tupu degistir PA
>slave 1 cihazdaki tupu degistir PH
>slave 2 cihazdaki tupu degistir PC
> guc unitesinde ariza varsa LA
sistem arizalari
> U1 ters faz hatasi
> U2 guc kaynagindaki yeterlilik arizasi
> U3 kontrol mekanizmasinin tamamlanmamasi
> U4 ic ve dis uniteler arasi iletisim hatasi
>U5 uzaktan kumanda ile ic unite arasindaki hata
> U6 uzaktan kumanda ile PC arasindaki hata
> U7 dis uniteler arasindaki hata
> U8 Ana ve alt kumandalar arasindaki hata
> U9 ayni sistem uzerindeki ic ve dis unite hatasi
> UA ic ve dis unitelerdeki kumandalarin gerektigi gibi birlesmemis olmasi
 
ben lisans tezimde bir konut için vrv sistem dizaynı yapacağım bu konuda elinde dökümanı olanlar paylaşırsa sevinirim...
 
verdiğiniz arıza kodları daıkın vrv klimaya ait kodlarmı.Bu kodlar genelmi kullanılıyor.Mesela bir mıtsubıshının vrv cihazında bu kodlama farklı sanırım.
cihaz E3 yüksek basınç arızası veriyor bu durumda ne yapılmasını önerirsiniz.
Ayrıca böyle bir konu açtığınız için teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
130,059
Mesajlar
932,626
Kullanıcılar
453,039
Son üye
mertşahin44

Yeni konular

Geri
Üst