wolfram85
Üye
- Katılım
- 7 Tem 2018
- Mesajlar
- 5
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
Merhaba arkadaşlar vacon 20 invertör geldi 11 kw vinc ind/kal yapmak için alindi parametreleri yaptim röle üzerinden baglantilari yaptim fakat birkac sikinti var düsük hiz (25hz)e 3 saniyede sayip cikiyor fakat elimi cekince direk 0 oluyor yavaşlamadan duruyor .2. Sikinti yüksek devirde calismiyor (50hz) dijital girise bagli ama calismadi acil yardim .Not :motor bagli degil