Vakumlu Kesici ve OG Hücre Fotoğrafları

Aşağıda çeşitli kesicilerin mukayesesi görülmektedir. (TEK–YG Teçhizatı/Hasan Hüseyin Ay-sayfa 18)
Liste 2.9.10-3 Çeşitli Kesicilerin mukayesesi

Liste görüntülenemedi. Özür dileriz.



Yükte In : nominal yük akımında, Kd de (Ik) : (kd) akımının yüzde yirmisinde, (kd) akımının yüzde yüzünde.

Yalnız bu değerler abartılıdır. Vakum kesiciler 25-30 (kd) kesimi yapabilirler.

Birol YILMAZ (ŞEDŞ Projeleri kitabı sayfa 234)
 
Arkadaşlar , sizce kesici-ayırıcı patlaması veya bara yanması gibi arızalarda ; klasik beton bloklu , tel kafesli hücreler mi daha iyidir ? Yoksa metal muhafazalı modüler hücreler (özellikle de Ulusoy'un Gauss marka modüler hücreleri) mi daha iyidir ? Patlama esnasında metal muhafazanın parçalanarak komşu hücreye zarar vermesi olası bir durum mudur ?
 

Klasik beton bloklu tel kafesli hücrelerde, oluşacak patlamaları önleyebilecek bir sistem bildiğim kadarıyla yok ve denenmişte değildir. Eğer o esnada hücre önünde birisi var ise çok güvende olacağını söyleyemem. Ayrıca yan hücreye ne yapar onuda Allah bilir.
Fabrika da üretilen metal muhafazalı hücrelerde bir "DAHİLİ ARK" kavramı var. Bütün hücrelerde standarttır demiyorum. Gauss'u da tanımıyorum ama bu kavram kısaca; hücre içinde olası patlamalarda, (trafo, dahili kısa devre vs...) hücrenin, oluşan basıncı çevresine ve ortamda ki personele zarar vermeden tahliye edebilmesini ifade eder. Bu, tip testleri ile doğrulanır ve hücre sertifikalandırılır.

Eğer kullanığınız hücre böyle bir hücre ise patlamada hücreyi kucaklamış bile olsanız, size zarar verecek bir durum oluşmaz, ya da etrafta yanıcı parlayıcı malzemeler olsa bunlar zarar görmez ve de yanda ki hücreler bundan zarar görmez.

Tabi kucaklamak lafı teori, hata her zaman vardır ve hücre dahili ark korumalı olsada kucaklamamayı tercih ederim.
 
Vakumlu Kesiciler:
Avantajları :
SF6 gazlı kesicilerden daha ekonomiktir. Çok iyi seviyede ,verimli kesme işlemi yapabilirler.
Ortamın vakum olmasından dolayı dielektrik dayanımları diğer kesicilerden çok üstündür.
Neredeyse hiç bakıma ihtiyaçları yoktur. Bazı modellerinde 10 yıllık kullanım ardından bazı
aksamları yağlamak gerekmektedir ki bu sıfır bakım maksimum kullanım anlamına gelir.
Bünyesinde hiçbir ark söndürme veya soğutma maddesi yoktur. Bunun sebebi açma olayı
esnasında kontak yüzeyinde oluşan plazma yapısındaki metal buharı sayesinde arkın sıfırdan
geçinceye kadar devam etmesi ve bu anda birbirinden uzaklaşmakta olan kontaklar arasında
tekrar yükselen dielektrik dayanımın arkın kendiliğinden sönmesini sağlamasıdır. Metal buharı
ise mikro saniyeler mertebesinde sürede kontaklara geri döner. Vakumlu güç kesicilerinin
güvenilirlikleri çok yüksektir. Bu kesicilerin bir diğer önemli avantajı ise her türlü akımı kesme
kabiliyetlerinin olmasıdır. Örneğin 90o ye varan açılardaki endüktif akımları dahi kesebilirler.
Dezavantajları :
Vakumlu kesiciler günümüzde henüz alçak gerilim seviyelerinde uygun olabilecek fiyat
seviyelerini yakalayamamışlardır. Bu kesicilerin çok yüksek gerilim seviyelerinde de
uygulamaları henüz görünmemektedir.
 
ah türkiyem ah nezaman şu sf 6 dan kurtulup vakumluya geçeceğiz...genel olarak
 
YG de genellikle ve genellikle yağlı kesiciler kullanılmaktadır.
 
şu timsah ağızlı kesiciler bela ,timsah ağızları biraz aşağı yada yukarı fazla bassa sıcaklıktan o ağızlar yanıyor ,bu kesicilerin ağızları değişse daha güzel olur ,bizdede resimdeki kesiciden fazlasıyla mevcut
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…