VARkombi-12 sorunu

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar iki ayrı işletmede Varkombi-12 Reaktif güç kontrol Rölesi kullandım yaklaşık 2-3 yıldır sorunsuz çalışıyor. Yalnız belirli bir zaman sonra (1-2 yıl) dikkatimi çeken bir durum oldu.Bazı gruplarda kondansatör güç kaybı olmadığı halde Rölenin hafızasını sıfırlamış olduğuna dikkat ettim. iki ayrı rölede de aynı sorunu yaşadım. Acaba bu durumun muhtemel sebebi ne olabilir.
Birde varkombi-12 rölenin kullanıldığı komp. panosunda kondansatörleri ölçmek için manuel olarak tek tek devreye nasıl sokup çıkartabiliriz.
 
röle her an öğrenmeye devam ediyor öğrenmeyi yaptıktan sonra menüden öğrenmeyi kapatabilirsiniz
 
VARKOMBİ rolenın önemini veya zararlarını yeni öğrenmeye başladığımız bu özellik bazı kişilere göre avantaj sayılsa da benim de bir kaç yerde sorun yaşamama sebep oldu. Role devreye kondansator aldığı anda işletmede de aynı anda başka bir alıcı devreye girmişse role devredeki akım değişikliğinin kondansatorden mi yoksa sisteme bağlı yukten mi kaynaklandığını ayıramadığından bir iki defa test ediyor ve aynı durum tesadüf olarak denk geliyorsa VARKOMBİ role bu durumda o grubu devre dışı ederek bir daha devreye almıyor. Ve bu kademeler birer birer eksilip de işletme reaktif bedel ödedikten sonra kademelerin (off ) iptal olduğunun farkına varılıyor
Bu durumla karşılaşmamak için role otomatık tanımayı bitirdikten sonra gelişmiş ayarlar menusunden kondansator tanıma özelliğini (off) kapalı duruma almamız gerekiyor. Ve arada bir kondansatorleri taratıp tekrar kondansator tanımayı kapatmamız gerekiyor.
Yukarıda bizim yapabileceğimiz konuyu anladığım / bildiğim kadarıyla anlattım KAEL'in de YAPMASI GEREKEN rolenın yazılımına gunde bir defa kondansatorların hepsini rutın test ederek bilgilerini bu tanımaya gore yenılemesini sağlamak.Bunu yeni bir modelde mi yapar yoksa bu KAEL VARKOMİ12'de mi yapar o konuyu kendileri bilir Ama yapmaları gereken en önemli ilave bana göre bu otomatık rutin kademe testi. Bu rutin test başka rolelerde var Bunu Kael'de yapmalı....

Kademeleri manuel devreye almak için ise SET tuşunu 6 sanıye basılı tuttuğunda EL şeklinde bir ifade çıkar .Bundan sonra yukarı ok'a bastığında devreye grup girer aşağı ok'a bastığında devreden grup çıkarır. SET tuşuna dokunduğunda ise role manuleden otomatık konuma geçer.
 
sn moner69 çok teşekür eder mesleğinizde başarılar dilerim
 
röle normalde aynı gücü 3 defa görür ise hafızaya alır.akımda çok büyük dalgalanmalar olduğu durumda öğrenmeyi 2. plana bırakır,durum stabil olduğu durumda gücü öğrenir test eder.
kondansatör güç sıfırlama sadece kondansatörün çektiği akımın görebileceği minumum akımdan daha düşük olduğu durumlarda sıfırlar.sekonder tarafından görülen minumum akım 50 mA dır.yani primer değerini 100 e bölerseniz rölenin minumum göreceği akım değerini bulursunuz bu da size sisteme bağlıyacağınız en küçük kondansatörü belirlemenizi sağlar.
manuele alarak el ile kondansatörleri devreye aldırarak öğrenme işlemi yaptıramazsınız.gelişmiş menüden hangi kondansatörü test etmek istiyorsanız o kondansatörün gücünü silin cihaz sadece bu kondansatörün gücünü öğrenicektir.isterseniz tüm kademelerin gücünüde baştan öğretebilirsiniz crst menüsünden.yeni yazılımlı cihazlarda öğrenme en geç 5 dakikada bitmektedir.(ekim-2008 sonrası)eski yazılımlı röleleri yollarsanız versiyonunu bedelsiz yeniler size geri yollarız.(mod-1 lambası öğrenme durumunda yanıp sönmüyorsa elinizdeki eski versiyon bir röledir.)İyi çalışmalar dilerim
 
röle normalde aynı gücü 3 defa görür ise hafızaya alır.akımda çok büyük dalgalanmalar olduğu durumda öğrenmeyi 2. plana bırakır,durum stabil olduğu durumda gücü öğrenir test eder.
kondansatör güç sıfırlama sadece kondansatörün çektiği akımın görebileceği minumum akımdan daha düşük olduğu durumlarda sıfırlar.sekonder tarafından görülen minumum akım 50 mA dır.yani primer değerini 100 e bölerseniz rölenin minumum göreceği akım değerini bulursunuz bu da size sisteme bağlıyacağınız en küçük kondansatörü belirlemenizi sağlar.
manuele alarak el ile kondansatörleri devreye aldırarak öğrenme işlemi yaptıramazsınız.gelişmiş menüden hangi kondansatörü test etmek istiyorsanız o kondansatörün gücünü silin cihaz sadece bu kondansatörün gücünü öğrenicektir.isterseniz tüm kademelerin gücünüde baştan öğretebilirsiniz crst menüsünden.yeni yazılımlı cihazlarda öğrenme en geç 5 dakikada bitmektedir.(ekim-2008 sonrası)eski yazılımlı röleleri yollarsanız versiyonunu bedelsiz yeniler size geri yollarız.(mod-1 lambası öğrenme durumunda yanıp sönmüyorsa elinizdeki eski versiyon bir röledir.)İyi çalışmalar dilerim


başka bir firmanın rölesini kullanın bu sorunlarla karşılaşmayın desem ayıp olurmu acaba!!!
 
başka role dediğin roleyi ve özelliklerini yazarsan ayıb saymayız en azından farklı bir rolenin bilmediğimiz özelliklerini öğrenmiş oluruz
 
bence seşilecek rölenin işletmenin çalışmasına uyumlu olması gerekir çünkü seçilmeyen röle işletme için bir dez avantaj sağlar bu nedenle işletmede kompanzasyon yaparken şunlar dikkate alınmalıdır öncelikle

işletme güç analizinden geçmesi gerekir
dengesiz yükler varsa monofalı sistemli röleler kullanılır
işletmede harmonik varsa filtre devreleri kullanılmalı
işletmenin akım trafoları işletmeye uygun olmalı çünkü kompanzasyon sistemi önemli ölçüde etkiliyor
işletmenin çalışam durumu yani günlük sabah akşam hafta içi hafta sonu çalışma durumları dikkate alınmalı bunlara bağlı olarak ta röle seçimi yapılmalı
 
kaal gerçekten bu işi biliyor vawkombi 18 modeli ilede bunu birkezdaha ıspatladı
 