Varkombi 18 PC Sorunu

güzel kardeşim;

1 o rölenin referansı sakat (akım tr oranı çok yüksek) bu yüzden yazdığın problemleri görebilirsin
2 kaelde bağlantı çok önemlidir, kesinlikle konrol etmelisin
 
1000 kvA trafon olduğuna göre muhtemelen O.G den ölçüm yapıyosunuzdur. Durum böyle ise sabit grup taktın mı bilmiyorum eğer takmadıysan mutlaka takman gerekir özellikle O.G den ölçüm yapılan sistemlerde çünkü Trafonun reaktif ihtiyacı için tahminimce 25-30 kVAR iyi gelir. Tabiki en iyi sonucu alana kadar düşürüp yükseltebilirsin. Bu arada sabit grubu rölenin akım trafoları görmemesi lazım buna dikkat et.
 
arkadaşalar bu rölenin bağlantı seması lasım bana açıklayıcı bi şekilde elinizde varsa yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
 
Kael Varkombi 18 reaktif rölenin en büyük zaafı, devreye reaktör aldıktan bir süre sonra sistemde endüktif bir durum oluştuğunda reaktörü devreden çıkarmak yerine kondansatör almaya çalışmasıdır.
 
kael rölelerde bu malesef var.kademe güçlerini öğrenme modunu off yapmaz iseniz kedemeyi her alışında değeri ölçer ve hafızasına kaydeder.büyük yüklerin çekildiği anda eğer bir ufak güçlü kademe aldıysa röle bir müddet sonra değerini off olarak gösterir.ben kael röle olan yerlerde kademe güçlerini öğrenme modunu off yapıyorum.sonra ayda bir kez fabrika ayarlarına döndürüp kademeleri tekrar öğrenmesini sağlıyorum oradan kondansatörlerin durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyorum.ama tekrar kademe öğrenme modunu off yapıyorum.
 

Varkombi tft lerde akım trafo bağlantısını yanlış yaptıysanız ve tekrar düzeltirseniz eğer cihazı fabrika ayarlarına döndürüp tekrar kurulum yapmanız,sıfırdan akım yönü bulmasında fayda sağlar.Tekrar başlatıldığında akım trafo yönlerini hızlı bir şekilde öğrenip görevine geri döner.


Bana kalırsa bu bir zaaf değil.En iyi oranı yakalamak için gerekiyorsa reaktörü devrede tutuyor kanımca.
 