VERİLEN TABLOYA GÖRE RÖLE AYARARI NASIL YAPILIR?

teeth59

Üye
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
[table="width: 823"]
[tr]
[td] [/td]
[td="colspan: 2"]çektiği akım[/td]
[td="colspan: 2"]güç[/td]
[td="colspan: 2"]mesafe[/td]
[td]röle marka[/td]
[td="colspan: 2"]akım trafo oranları[/td]
[/tr]
[tr]
[td]dm1[/td]
[td="colspan: 2"]40 a[/td]
[td="colspan: 2"]8960 kva[/td]
[td="colspan: 2"]13 km[/td]
[td]pnc e 100[/td]
[td="colspan: 2"]200/5[/td]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[td]dm2 çıkış 1[/td]
[td="colspan: 2"]15 amper [/td]
[td="colspan: 2"]2560 kva[/td]
[td="colspan: 2"]3 km[/td]
[td]mc30 r[/td]
[td="colspan: 2"]100/5[/td]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[td]çıkış 2[/td]
[td="colspan: 2"]14 amper[/td]
[td="colspan: 2"]4000 kva[/td]
[td="colspan: 2"]18 km[/td]
[td]mc30 r[/td]
[td="colspan: 2"]100/5[/td]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[td]dm3[/td]
[td="colspan: 2"]9 amper[/td]
[td="colspan: 2"]2400 kva[/td]
[td="colspan: 2"]6 km[/td]
[td]pnc e 100[/td]
[td="colspan: 2"]150/5[/td]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[/table]
 
Kardeş Röle koordinasyonu komple bir iştir. TEİAŞ indirici merkezinden başlar, en son koruma noktasında biter.
 
bende kı verılere gore ındırıc merkezın akımları var ayarlarıda ole konuya vakıfım az cok ama sorucak soruarım var musaıtsen msn varsa konussak olurmu sızın ıcınde uygunsa
 
Gelmedi bana.... Bilgisayarıma yeni format attım eski sürüm MSN açtım ondan olabilir... Sen yaz MSN ni bende ekleyeyim...
 