Vestel 24 btu r22 gazlı klima soğutmada dönüş basıncı 0 bar , vakuma düşmüyor ama basınçta yok. Dörtyollu vanaya enerji verdiğimde yüksek basınç 14 bar'a çıkıyor .tekrar soğutmaya aldığımda ince boru da biraz soğuma var ancak klima belirli bir süre sonra duruyor muhtemelen kompresör termik açıyor gazi basamadığı için.
Ben sorunu 4 yollu vana olarak düşünüyorum, merak ettiğim içerisindeki gazi boşaltıp güzel bir vakumdan sonra gramajında gaz verirsek düzelme şansı varmıdır. Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
4 yollu da olabilir kılcal tıkalı da olabilir. Gaz da eksik olabilir.

Gramajında gaz bastınız mı yani gazdan emin miyiz?
 
usta, Ben gazını geçen sene ilave yapmıştım, biraz eksikti 2,5 bar civarı. Belkide gazi tamdı .tıkanma vardı ben fazla vermişimdir. Yani gazi saat ilave yaptım. Gramajında vermedim. Gaz eksik yada fazla olsa da dönüş te basınç görmem lazım degilmi
 
Klimayı kış moduna alıp ısıtmada çalıştırın. eğer ısıtıyor ise tekrar yaz moduna alıp deneyin. Aynı arıza devam ediyor ise 4 yollu vanayı değiştirin.
 
Klimayı kış moduna alıp ısıtmada çalıştırın. eğer ısıtıyor ise tekrar yaz moduna alıp deneyin. Aynı arıza devam ediyor ise 4 yollu vanayı değiştirin.
Denedim ıstiyor, soğutmaya alınca kompresör bir süre sonra kapanıyor .dönüş 0 bar ölçüyorum.
 
4 yollu kaçırsa basınç sıfır olmaz. Isıtma yapması belki şu an için dış hava sıcak olduğundan yapıyor gibi hissediyorsunuz.

Açıkçası emişin sıfır olması aklıma yatmadı. Sanki tıkanıklık var gibi.
 
kontrollü gaz verip dene tekrar büyük ihtimal düzelecektir. düzelmezse ve borularda tıkanıklık yoksa 4 yolludan başka ihtimal kalmıyor. kolay gelsin.
 
4 yollu da olabilir kılcal tıkalı da olabilir. Gaz da eksik olabilir.

Gramajında gaz bastınız mı yani gazdan emin miyiz?

4 yollu kaçırsa basınç sıfır olmaz. Isıtma yapması belki şu an için dış hava sıcak olduğundan yapıyor gibi hissediyorsunuz.

Açıkçası emişin sıfır olması aklıma yatmadı. Sanki tıkanıklık var gibi.
Tıkanıklık olarak kılcal mi olabilir , dış ünite yerde boruda kıvırma yok , kırılma ihtimalini de sanmıyorum
Sensörleri ölçtünüz mü?
Yok usta , basınç olmayınca dönüş te 4 topluya odaklandim
 