Merhaba
hayırlı günler ve çalışmalar
viessman vitopend 200 kombi petekleri ısıtmıyor . kalorifer tarafında alev sönüyor .
önce fan devreye giriyor sonra ateşleme sonra ateşleme kesiliyor .
sıcak suda sorun yok ateşleme yapıyor sıcak su veriyor , sıcak su verdiği sürece fan çalışıyor
sıcak suyu kapadığımda fan duruyor
kalorifer su ayar sıcaklığı 40 derece de yükseliyor aniden iniyor .
ateşleme yapıyor alev yanma var 5 sn 10 sn çalışıyor alev yanma kesiliyor , fan çalışıyor duruyor
ateşleme çıtırdama var . pompa elimi tuttuğumda çok hafif titreme hissediliyor
ana kart fonksiyonlarının işlemlerini yapıyor , ( enerji ile bir sorun yok )
reset ve açma kapama fayda etmiyor .
yazın çıkışı
Bakım yapıldı , tekrar pislik tutucular temizlendi , arıza devam ediyor .
arıza kodu , bakım uyarısı vermiyor .
1 - ateşleme ( sıcak suda ateşlemede sorun yok gibi )
2 - pompa ( elim titreme var hissi )
3 - ana kart şüphelendim ( tuş emirlerini yerine getiriyor )
sorun yok gibi .
arıza hakkında düşünceleriniz . kolay gelsin sağlıcakla kalın .