Vionty alarm hareket arızası

pazarlı

Üye
Katılım
8 Haz 2010
Mesajlar
25
Puanları
1
Merhabalar elektrikçiyim ama güvenlik sisteminden anlamadığım için acil yardım istiyorum.

evimde vionty alarm bulunmaktadır. Z1 ile z2 pirlarim vardır. Ekranda hareket olmamasına rağmen z2 pirinda hareket olup alarm devreye girmektedir. Z2 Pirin kablolarını çıkardığım halde aynı şekil yine devreye giriyor acil yardımlarınızı rica ederim.
 
Kablolarini nasil söktünüz? Pırlar dirençle sonlandirildiysa sizinde pir icindeki direnci cikarip panel ilgili bolgeye takmaniz gerekir. Hala zonda hareket var uyarisi aliyorsaniz panel cikisi bozulmus olabilir, hareket uyarisi gittiyse sensorler arizalidir. Eger direncsiz bir sekilde sonlandirildiysa direk kablolari sokmeniz yeterli olacaktir. Ayni islemi z1 icin yapip test edebilirsiniz
 