Merhaba. Cevaplar;
1) Regülatör yardımıyla panelden gelen voltajı 12v a düşürdük. O zaman
Panel gücünü 12v x 5.5 amper = 66 watt a mı düşürmüş oluruz ?
a) Öncelikle regülatörlerdeki iç kayıplar nedeniyle 5.5 A ‘in de tamamı geçemez, mutlaka kayıplı olarak volt* amper çarpımı güç (watt) geçebilmiş olur. Panel gücü sadece reg. içinde de değil hızlı diyotta, kablolarda iletimle, reg. içindeki dönüşümde, vb. pek çok yerde kayba uğrar. Önlemlerle arada kullanılan elemanların kabloların üst değerlerde seçilmesiyle kayıplar mümkün olduğu kadar azaltılır.
b) Akü şarjı için şarj voltajı, akü voltajı olan 12’den büyük olmalı 12-12=0 Yoksa bu durumda akım aküye şarj için voltaj farkı olmadan şarj akımı geçmemiş olur.
c) Panelde üretilmiş volt ve amperin değerlerini değiştiren MPPT veya anahtarlamalı reg. olsa da panel 150 watt gücü hiçbir zaman kayıpsız (%100) olarak aküye veya motora direk iletilip verilemez. Regülatör % verimi oranında güç değişimiyle değiştirilen bu güç aküye veya motora iletilip verilir.
d) Solar panellerin camında kirlilik, toz, vb. bulunursa panelin
Elektrik üretimi düşer. En verimli solar panel elektrik üretimi toz, bulut, kir, vb. olmadığı dünyanın yörüngesindeyken uzayda iken üretilmiş olur.
2) Eğer güç düşmez 150 watt olarak kalıyorsa , 120 watt lık ancak 10 amperlik motoru çalıştırır mı ?
Güç düşemez diye bir durumu yoktur, hızlı diyotta, regülatördeki, kablolardaki, vb. iç kayıplarla zaten 150 watt panelde uygun güneş zamanı max güçle üretilse bile net 150 watt aküye tam gelemez, mutlaka kayıplı gelir. Arada akü varsa aküde 10 A ve üstü akım solar şarjla birikmişse ancak o zaman motor tam devirle çalışır. Direk panel-regülatör-motor olarak (aküsüz yani on-grid) motor gücü panel gücüne yetse bile 5.5 amper çıkış 10 amper çıkışlı motoru düşük devirli çalıştırır, tam devriyle döndürüp çalıştıramaz. Arada akü olup aküde 10 A ve üzeri şarj birikmişse motor normal devriyle ancak o zaman çalışır, normal devirle çalışmasında sorun olmaz. Kolay gelsin.