Volt-Amper-Watt ilişkisi hakkında deli sorular !

hayabusa41

Üye
Katılım
22 Haz 2019
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar

150 watt güneş panelinde
etiketini okuduğumuzda
maximum voltajın 18v
maximum amperin 5.5 amper olduğunu varsayalım.

120 wattlık bir motorun etiketine baktığımızda

12volt ve 10 amper değerinin olduğunu düşünelim.

Şimdi soru

1) Regülatör yardımıyla panelden gelen voltajı 12v a düşürdük. O zaman Panel gücünü 12v x 5.5 amper = 66 watt a mı düşürmüş oluruz ?

2) Eğer güç düşmez 150 watt olarak kalıyorsa , 120 watt lık ancak 10 amperlik motoru çalıştırır mı ?
 
evet güç düşer.
mppt li şarz cihazlarını araştırın.

evet mppt cihazları biliyorum ama sanırım yanlış ifade etmiş olabilirim.

Panel gücü max 18v ve 5.5 amper ise çalıştırılmak istenen motor 12v ile çalıştığı için

Mppt de olsa regülatör de olsa 12v vermek durumunda. Bu durumda 150 wattlık panelin motora sağlayabileceği en fazla güç miktarı 66 watt dan fazla olamaz.
 
Kullanılan regülator lineer tip ise, 12V*5.5A = max 66W alınabilir.

Switch mode regülator kullanılırsa, regülatorün verimi oranında güç alınır.
Verim %90 olursa 18V*5,5A = 99W
99 * 0.9 = 89W, 89/12 = 7,4A
 
Mppt de olsa regülatör de olsa 12v vermek durumunda. Bu durumda 150 wattlık panelin motora sağlayabileceği en fazla güç miktarı 66 watt dan fazla olamaz.
66 wattdan fazla olur. evet çıkış voltajı 12v olabilir fakat çıkış akımı 5.5 amperden fazla olur. çünkü mppt çalışırken Panel voltajı Vmp yani maksimum gücün üretildiği voltaj yaklaşık 16 -17 v. kadardır.
 
Merhaba. Cevaplar;
1) Regülatör yardımıyla panelden gelen voltajı 12v a düşürdük. O zaman Panel gücünü 12v x 5.5 amper = 66 watt a mı düşürmüş oluruz ?
a) Öncelikle regülatörlerdeki iç kayıplar nedeniyle 5.5 A ‘in de tamamı geçemez, mutlaka kayıplı olarak volt* amper çarpımı güç (watt) geçebilmiş olur. Panel gücü sadece reg. içinde de değil hızlı diyotta, kablolarda iletimle, reg. içindeki dönüşümde, vb. pek çok yerde kayba uğrar. Önlemlerle arada kullanılan elemanların kabloların üst değerlerde seçilmesiyle kayıplar mümkün olduğu kadar azaltılır.
b) Akü şarjı için şarj voltajı, akü voltajı olan 12’den büyük olmalı 12-12=0 Yoksa bu durumda akım aküye şarj için voltaj farkı olmadan şarj akımı geçmemiş olur.
c) Panelde üretilmiş volt ve amperin değerlerini değiştiren MPPT veya anahtarlamalı reg. olsa da panel 150 watt gücü hiçbir zaman kayıpsız (%100) olarak aküye veya motora direk iletilip verilemez. Regülatör % verimi oranında güç değişimiyle değiştirilen bu güç aküye veya motora iletilip verilir.
d) Solar panellerin camında kirlilik, toz, vb. bulunursa panelin Elektrik üretimi düşer. En verimli solar panel elektrik üretimi toz, bulut, kir, vb. olmadığı dünyanın yörüngesindeyken uzayda iken üretilmiş olur.

2) Eğer güç düşmez 150 watt olarak kalıyorsa , 120 watt lık ancak 10 amperlik motoru çalıştırır mı ?
Güç düşemez diye bir durumu yoktur, hızlı diyotta, regülatördeki, kablolardaki, vb. iç kayıplarla zaten 150 watt panelde uygun güneş zamanı max güçle üretilse bile net 150 watt aküye tam gelemez, mutlaka kayıplı gelir. Arada akü varsa aküde 10 A ve üstü akım solar şarjla birikmişse ancak o zaman motor tam devirle çalışır. Direk panel-regülatör-motor olarak (aküsüz yani on-grid) motor gücü panel gücüne yetse bile 5.5 amper çıkış 10 amper çıkışlı motoru düşük devirli çalıştırır, tam devriyle döndürüp çalıştıramaz. Arada akü olup aküde 10 A ve üzeri şarj birikmişse motor normal devriyle ancak o zaman çalışır, normal devirle çalışmasında sorun olmaz. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,832
Mesajlar
930,567
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst