eski gücü 60 kW civarlarıyken aydınlatma vs. eklenmiş sayacı zaten X5 kombi sayaç güç artışı yapmanın ne faydası olacak sistemde gücü 80 kw görününce iletken kesitleri yeterli gelmeyecekki iletken kesitini hesaplamadım ama hesaplar bakarız ... çok düşük bir ihtimal ama olabilir bugünki yapılan işlerden sonra lambalarda dengelenme sağlandı...
eski gücü 60 kW civarlarıyken aydınlatma vs. eklenmiş sayacı zaten X5 kombi sayaç güç artışı yapmanın ne faydası olacak sistemde gücü 80 kw görününce iletken kesitleri yeterli gelmeyecekki iletken kesitini hesaplamadım ama hesaplar bakarız ... çok düşük bir ihtimal ama olabilir bugünki yapılan işlerden sonra lambalarda dengelenme sağlandı...
Sözleşme gücü aşıldıysa ilave güç varsa TEDAŞ'a güç arttırım talebinde bulunmanız gerekir. Bunun için mevcut proje revize edilerek onaylanır. Bu işlemleri yapmadan besleme kablonuzu değiştiremezsiniz.
besleme kablosu ile sorun çözülecekse yapılır ama sorunun ana kaynağını daha bulmuş değiliz sorunun kaynağını bulduktan sonra kablo kesitinden kaynaklandığını bilirsek yapılmayacak bir iş değil yapılır...
arkadaşlar sorun çözüldü şu anda voltajlar 390 A fazı 382 B fazı 385 C fazı monofazede ise 224 A fazı 221 B fazı 216 c fazı sorun ise işletme topraklaması yapılarak ve gevşek bağlantılı ana girişler tekrar revize edilerek çözüldü... ilginize teşekkür ederim.
arkadaşım tahmınımce hattın sonunda petrol trafodan cıkan 380 volt enerjı kayıba ugruyor teller genelde ronz tel oldugundan kaynaklanıyor kalınlaştırıp aster yaplısın kesıtı kalın enerjı kayıbını onlemış olursun kondansatörle besle sistemın ceken amperini yumuşat buda gerilim düşümünü engeller kolay gelsin