Voltajın Düşük Gelmesi Sorunu

eski gücü 60 kW civarlarıyken aydınlatma vs. eklenmiş sayacı zaten X5 kombi sayaç güç artışı yapmanın ne faydası olacak sistemde gücü 80 kw görününce iletken kesitleri yeterli gelmeyecekki iletken kesitini hesaplamadım ama hesaplar bakarız ... çok düşük bir ihtimal ama olabilir bugünki yapılan işlerden sonra lambalarda dengelenme sağlandı...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
11 KW. motora direk yol verilirse çok akım çekebilir.Yolverme direnci daha iyisi yıldız-üçgen yol vermeyi araştırınız.Kolay gelsin.
 
eski gücü 60 kW civarlarıyken aydınlatma vs. eklenmiş sayacı zaten X5 kombi sayaç güç artışı yapmanın ne faydası olacak sistemde gücü 80 kw görününce iletken kesitleri yeterli gelmeyecekki iletken kesitini hesaplamadım ama hesaplar bakarız ... çok düşük bir ihtimal ama olabilir bugünki yapılan işlerden sonra lambalarda dengelenme sağlandı...

Sözleşme gücü aşıldıysa ilave güç varsa TEDAŞ'a güç arttırım talebinde bulunmanız gerekir. Bunun için mevcut proje revize edilerek onaylanır. Bu işlemleri yapmadan besleme kablonuzu değiştiremezsiniz.
 
besleme kablosu ile sorun çözülecekse yapılır ama sorunun ana kaynağını daha bulmuş değiliz sorunun kaynağını bulduktan sonra kablo kesitinden kaynaklandığını bilirsek yapılmayacak bir iş değil yapılır...
 
mesafeyide verirsen kaçlık kablo olduğunu sana söyleriz yani gerilim düşümü hesabı yapmam lazım
 
Besleme kablo kesitiniz 3x70+35 mm2 NYY kablo olması gerekir.(80kw-190m)
 
arkadaşlar sorun çözüldü şu anda voltajlar 390 A fazı 382 B fazı 385 C fazı monofazede ise 224 A fazı 221 B fazı 216 c fazı sorun ise işletme topraklaması yapılarak ve gevşek bağlantılı ana girişler tekrar revize edilerek çözüldü... ilginize teşekkür ederim.
 
arkadaşım tahmınımce hattın sonunda petrol trafodan cıkan 380 volt enerjı kayıba ugruyor teller genelde ronz tel oldugundan kaynaklanıyor kalınlaştırıp aster yaplısın kesıtı kalın enerjı kayıbını onlemış olursun kondansatörle besle sistemın ceken amperini yumuşat buda gerilim düşümünü engeller kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,442
Mesajlar
926,791
Kullanıcılar
451,998
Son üye
qRowLenq