Voltaj Düşmesi (Müstakil İki Konut - Tek Faz 2x6 Kablo)

Gerilim dusumu oldugu gözleniyor ama

Bu gözlem lambalardan anlaşılıyor.

Keşke bu olcum su kadar yükte su kadar voltaj dusumu oluyor. Yüksüz gerilimimiz şudur dedeydik gerilim düşümü ne kadar bilseydik.

Lambalar bir su ısıtıcı devreye girince hafif kararabilir. Belki ic tesisatta bir ek noktasında bu sorun vardir. Tesisatın yenilenmiş olması bunun giderildiği anlamına gelmez.

Bu gün güneş bana biraz soluk geliyor. Neden acaba.
 
Merhabalar,
Müstakil evimde bitişik nizam komşumla birlikte 2x6 tek faz kablo ile direkten Elektrik geliyor. Benim eletrik tesisatım komple yenilendi. Ancak evde kettle, şohben vs.. çalıştırdığımda voltaj düşüyor ve ışıklar kısılıyor.
Soruna neden olarak komşumla birlikte tek faz 2x6 kablo kullandığım için kablo kesitinin yeterli gelmediğini düşündüm. Ancak komşum evde yokken de aynı sorun devam ediyor. İşin kötü tarafı komşum kablonun değişmesi için harcanacak masrafa ortak olmuyor.
Komşumun tesisatındaki gevşeklik buna neden olur mu? Nasıl çözebilirim.
Gediz elektrik direği kontrol etti gevşeme yok.
Komşumun konut içindeki tesisatı bilemiyorum ama benim tesisatım komple yenilendi.
Direkten gelen kablonun ek yerinde kablolar birbirine sarılmış ve elektrik bandı ile izole edilmiş. Burada gevşeklik yok gibi.
Evde kaçak akım rölesi var mı?
 
Evet kacak akim rolesi var. Tum cihazlari cikarip bosta voltaj degerini ve kettle acildigindaki voltaj degerini olcmeye/olcturmeye caliscam. Bir kriter var mi teoride. Ornegin bosta 220V olcutugumde 2200W bir kettle calistiginda ne kadara kadar duserse limitler dahilinde olur.
Birde gediz elektrigin diregine olan mesafe 40metre. Yani cok degil sanirim ama 2X6 tek faz kablo buzdolabi, sebil ve birkac lamba calisirken kettle veya sohben acildiginda yeterli olur mu?
 
Hem kettle'ı kontrol edin, içinde ark yapma durumu olabilir. Hem de direkteki kabloların sarılarak bağlanmasında oksitlenme olabilir, klemensle sıkıştırılmalarını talep edin. Kettle yerine yine yüksek güçte başka bir cihazla da deneyin derim. Kesin tespit için biraz daha bilgi gerekiyor. Bağlı sigortadan bir voltmetre ile cihaz takmadanki voltajı ve cihaz takılınca ölçülen voltajı okuyun.
 
Hem kettle'ı kontrol edin, içinde ark yapma durumu olabilir. Hem de direkteki kabloların sarılarak bağlanmasında oksitlenme olabilir, klemensle sıkıştırılmalarını talep edin. Kettle yerine yine yüksek güçte başka bir cihazla da deneyin derim. Kesin tespit için biraz daha bilgi gerekiyor. Bağlı sigortadan bir voltmetre ile cihaz takmadanki voltajı ve cihaz takılınca ölçülen voltajı okuyun.
aslinda en basindan beri komsumla olan ek yerinden de huylaniyordum. klemens vs. ile baglanmamis. kablolar birbirine dolanmis(baya sıkı gorunuyor) ve uzeri bant ile sarilmis. Hatta bunun icin bir klemens vs. piyasada yokmudur dedim icimden.
Ama şu konuda verdiginiz bilgiler ile bir karara vardim. İllaki 3faz kablo cektirmeye gerek yok. dogru tesisat ile tek faz 2X6 kabloda bir evin ihtiyacini karsilayabilir. Belki komsum ile birlikte kullanirken sikinti cikabilirim. Dogrumudur bu kanı.
evimde her biri 600W olan 4lü infrared isitici var. en iyisi onunla kademe kademe deneyip sonuclari listelemek. Ek olarak sohben acikken yine isiticiyi kademeli acip ikinci bir liste olusturmak. Ama limitler icinde olup olmadigini nasil anlicam. Voltaj ne kadara kadar duserse evdeki cihazlar icin sorun olusturmaz denilebilir.
 
Son düzenleme:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/daire-besleme.137297/post-887677
İç tesisat yönetmeliği madde 52
vii) (Değişik fıkra: RG 04/04/1986- 19068) Yapı bağlantı hatları ve kullanılacak iletkenlerin kesiti bakır gereç
için en az 6 mm2 alüminyum gereç için en az 10 mm2 olmalıdır.
Her bir daire için 6mm2 olduğuna göre, iki daireye gelen ortak hat en az 10mm2 olmalı. Yine de bağlantı yerlerinin oksitlenme ve iyice temas etmeme durumu araştırılmalı.
 
Evet kacak akim rolesi var. Tum cihazlari cikarip bosta voltaj degerini ve kettle acildigindaki voltaj degerini olcmeye/olcturmeye caliscam. Bir kriter var mi teoride. Ornegin bosta 220V olcutugumde 2200W bir kettle calistiginda ne kadara kadar duserse limitler dahilinde olur.
Birde gediz elektrigin diregine olan mesafe 40metre. Yani cok degil sanirim ama 2X6 tek faz kablo buzdolabi, sebil ve birkac lamba calisirken kettle veya sohben acildiginda yeterli olur mu?
Muhtemelen sizin de üzerinde durduğunuz gibi bir bağlantı gevşekliği söz konusu ancak yine de bir ihtimali bertaraf etmek için kaçak akım rölesinin sağlamlığını rölenin üzerindeki TEST butonu ile test etmenizde yarar var.
Çünkü mevcut arıza bağlantılarda nötr-toprak karıştırılırsa da oluşur.
 
Herkese iyi akşamlar.
Önce sizlere sorumu soruyum sonra bugün başımdan gecenleri anlatıyım cünkü bu forum çok faydalı eminim birine faydası olacaktır.
Öncelikle sorum Gediz Elektrik geldi hat üzerindeki klemensi değiştirdi (oksitlenmiş) şuan yük olmadan 235V gerilim geliyor eve. Bu fazla mı?
Herkese bilgi olması için başımdan geçenleri anlatırsam. Sivil bir elektirikci cağırdım. Gel bak bir yerde gevşeklik mi var. Kettle açınca voltaj düşüyor vs. diye. Geldi baktı birşey yok dedi. Gedizi çağırmalıyız direkteki bağlantıda oksitlenme vardır dedi. Bunu derken 50TL kendisine 50Tl de gediz elektrik çalışanı için istedi. Tamam dedim. (Bu arada ben aylar önce çağırmıştım gediz elektiriği gelip bakmışlardı bir sorun yok demişlerdi.)
Sözüm ona bu iki Gediz Elektriğin Saha ekibi geldiler hattı çıkardılar. Prizde avometre takılı idi. Birden elektikler geldi. Avometrede 300küsür voltu görüyorum, ufo var evde onun rezistansı nasıl parlıyor ben bağıra bağıra bir hal oldum "sigortayı indirin 300V geliyorrrrr" vs.. diye dışarı koştum. Tabi sivil elektrikci akıllılık etti beni duyunca hemen sigortayı kapattı ama evde 2 adaptör, 3 telefon şarj aleti ve birde spot lampa sizlere ömür. Hemen video kaydına başladım. Birde ne görüyüm. Saha ekibinden biri beni yanına çağırdı "Abi kayıt yapıyon ama adam yukarda baretsiz çalışıyor ekmeğinden olacak" demesin mi. Yahu dedim benim evimdeki televizyondan duman çıktı sen ne diyon, annem ufonun karşısındaydı rezistans patlasa ne olcaktı vs.. tartışmalardan sonra tutanak tuttular. Güya hattı bağladıklarında voltaj dalgalanması olmuş. Şubeye gidip dilekçe verirsem zararım karşılanacakmış.
Yani kısaca Gediz Elektrik evinizin yakınında bir çalışma yapıyorsa siz siz olun ana sigortayı kapatın. Bunlar Sigorta açıkken hattaki klemensi değiştiriyorlar.
Yarın şubeye gitcem. Video kayıtlarını göstercem. Sokaktan geçeni saha ekibi mi yapıyor bunlar bilemiyorum ama baretsiz çalışma, sigorta açıken hattaki klemensi değiştirme nerden bakarsanız bakın felakete davetiye.
 
Herkese iyi akşamlar.
Önce sizlere sorumu soruyum sonra bugün başımdan gecenleri anlatıyım cünkü bu forum çok faydalı eminim birine faydası olacaktır.
Öncelikle sorum Gediz Elektrik geldi hat üzerindeki klemensi değiştirdi (oksitlenmiş) şuan yük olmadan 235V gerilim geliyor eve. Bu fazla mı?
Herkese bilgi olması için başımdan geçenleri anlatırsam. Sivil bir elektirikci cağırdım. Gel bak bir yerde gevşeklik mi var. Kettle açınca voltaj düşüyor vs. diye. Geldi baktı birşey yok dedi. Gedizi çağırmalıyız direkteki bağlantıda oksitlenme vardır dedi. Bunu derken 50TL kendisine 50Tl de gediz elektrik çalışanı için istedi. Tamam dedim. (Bu arada ben aylar önce çağırmıştım gediz elektiriği gelip bakmışlardı bir sorun yok demişlerdi.)
Sözüm ona bu iki Gediz Elektriğin Saha ekibi geldiler hattı çıkardılar. Prizde avometre takılı idi. Birden elektikler geldi. Avometrede 300küsür voltu görüyorum, ufo var evde onun rezistansı nasıl parlıyor ben bağıra bağıra bir hal oldum "sigortayı indirin 300V geliyorrrrr" vs.. diye dışarı koştum. Tabi sivil elektrikci akıllılık etti beni duyunca hemen sigortayı kapattı ama evde 2 adaptör, 3 telefon şarj aleti ve birde spot lampa sizlere ömür. Hemen video kaydına başladım. Birde ne görüyüm. Saha ekibinden biri beni yanına çağırdı "Abi kayıt yapıyon ama adam yukarda baretsiz çalışıyor ekmeğinden olacak" demesin mi. Yahu dedim benim evimdeki televizyondan duman çıktı sen ne diyon, annem ufonun karşısındaydı rezistans patlasa ne olcaktı vs.. tartışmalardan sonra tutanak tuttular. Güya hattı bağladıklarında voltaj dalgalanması olmuş. Şubeye gidip dilekçe verirsem zararım karşılanacakmış.
Yani kısaca Gediz Elektrik evinizin yakınında bir çalışma yapıyorsa siz siz olun ana sigortayı kapatın. Bunlar Sigorta açıkken hattaki klemensi değiştiriyorlar.
Yarın şubeye gitcem. Video kayıtlarını göstercem. Sokaktan geçeni saha ekibi mi yapıyor bunlar bilemiyorum ama baretsiz çalışma, sigorta açıken hattaki klemensi değiştirme nerden bakarsanız bakın felakete davetiye.
Geçmiş olsun.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,652
Kullanıcılar
452,668
Son üye
asmaydın

Yeni konular

Geri
Üst