wattmeter

adem.bulut

Üye
Katılım
29 Eyl 2011
Mesajlar
28
Puanları
1
selam arkadaşlar, wattmetre ile ilgili sorunumuz var yardım ederseniz sevinirim, sistemiz gemi elektrik ana dagıtım panosu, 3 faz 380 v, wattmetre göstermiyordu değistirdik ama sonuç vermedi, akım trafosunu değiştirdik yine göstermedi sebebini anlayamadık, wattmetre 3 fazlı üç tane gerilim için girişi, 2 giriş de akım trafosu için mevcut, bir tane akım trafosu kullanılmıs, bu konuda bilgisi olan varmı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Tek akım trafosu ile 3 fazlı ölçüm olmaz.Ekli şemalardan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • EPR_04_04S_TR.pdf
    199.7 KB · Görüntüleme: 19