Weiss hijyenik klima santrali

Berk tndgn

Üye
Katılım
6 Ara 2016
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
44
Arkadaşlar weiss hijyenik klima santralinde besleme hava fan arızasını nasıl gidebiliriz.
(cihazın filtreleri yenilenmiş olup hava damperlerinin bakımı yapılmıştır. ) ama ariza bir turlu gideremedik. Cevaplarsaniz cok sevinrim .hayırlı günler dilerim
 
Bu bahsi gecen arizayi otomasyonda goruyorsaniz klima santralinin uzerindeki fark basinc prezostatlari vardir. otomasyon bu prezostatlarin durum bilgisine gore filtre kirli fan calismiyor yada fan calisiyor bilgisini almaktadir. bu prezostatlarin kontak konumlarinin kontrol edilmesi ayrica prezostatlarin fark basincini algilamasi icin monte edilen pnomatik hortumlarin yerindemi dogrulanmasi gerekmektedir.

kolay gelsin
 
Cevabınız çok teşekkür ederim sevgili ustam fan motoruyla ilgili herhangi bir mekanik veya elektriksel arızadan bahsedemeyiz o zaman fan motorunu durduğumuz zaman bir miktar ısınma mevcut.cihaz çalıştıktan bir iki saat sonra durmakta
 
Açıkcası sorununuzu anlamakta zorluk çekiyorum.

Bu duruş nasıl olmaktadır? Arızanızı daha detaylandırarak anlatırmısınız?
 
Serkan hocam mrb size şöyle belirteyim klima santrali belli bir süre çalıştıktan sonra (1 ,5 saat) çalıştıktan sonra fan motoru hızını düşürmeden aniden duruyor ve supply air flow fault alarmı veriyor cihaz 2001 yapımı eski bir klima santrali üzerinde aşağıda gönderdiğim sürücü modeli var.
 