sahada 3 adet ünite ve 2 adet Carel marka plc var. bunlar kendi aralarında modbus ile konuşuyor. ben bunlardaki bilgileri almak ve bilgi göndermek istiyorum.
bende wincc flexible 2008 sp2 var.
flexible-modbus iletişim nasıl oluyor?
tag listesi nasıl oluşturuluyor?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
1- öncelikle bu iş için CPU31x.. bir PLC ve (CP 340-RS422/485 order number:6AG1 340-1CH00-2AE0) Modülü kullanmalısın
2- daha sonra haberleşme yapacağın PLC lerden hangi bilgileri almak istiyorsan CP340 modülü ile haberleşerek PLC ye yazacaksın
3- PLC ye almış olduğun bilgileri zaten winccflexible istediğin gibi kullanabilirsin
4- bu arada CP340 ile diğer PLC ler arasındaki modbus haberleşmesi için FB61 ve FB62 fonksiyon bloklarını kullanabilirsin
benim fikrim böyle, fırsat bulup winccflexible ile modbus haberleşmesini incelemedim, incelemeden sonra formda paylaşırım.
kolay gelsin
sahadan yaklaşık 1000 tag almam gerekiyor, seri olarak bağlayacağım elemanların sayısı ise yaklaşık 70. yani 70 ayrı cihazdan bu bilgileri alabilecek mi? nasıl yapıcaz bunu?
modbus protokolüne göre bir netwokte 247 adet cihaz seri bağlanabilir, bu durumda 1000 tag okuman gerekiyorsa 5 adet cp modül sistemde kullanılmalı, fakat bu pahalı ve uğraştırıcı bir çözüm olabilir, bunun yerine sahadaki PLC lerden alacağın bilgileri bir PC yardımı ile OPC servere yazdırıp veya kepservere ordanda winccflexible alabilirsin.
Tüm teknik şartları doğru olarak kurduğunda sistemin çalışmaması için bir neden yok. Simatic Wincc flexible'da yeni connection yapılanırken OPC haricinde direk modbus ve modbus tcp seçeneği var.
Merhaba arkadaşlar. opc tarafında tagları Kepserver isimli programa tanımladım fakat bu tagları wincc flexible tarafına çekmek istediğimde çok aşırı şekilde zaman harcıyorum. bir tag çekmek istiyorum (100 taglık listeden) fakat wincc flexible tarafından o taga ulaşmak çok zaman alıyor ya da program kilitleniyor.
tecrübesi olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum