microwin ile plc'yi run/stop yapabiliyor ve çalışmasını gözlemleyebiliyorsan plc sağlam demektir. trial versiyonda yaptığın bağlantı ayarları ile ilgili bi sıkıntı var gibi geliyor bana. connections tabına bi göz atmanı tavsiye ederim.
Sorun aslında benden değil siemens'ten kaynaklanıyormuş.Ben sorunu PC ADAPTER kullanarak ve connection ayarlarını ona göre uyarlayarak çözdüm ve firmam nihayet scada programına kavuştu.
Bu sorun internette araştırdığımda anladım ki birçok kişinin başına gelmiş ve çözülemeden kalmış genellikle,biz firmam kanalıylada siemens servisleri ve 444 lü yardım hattıyla defalarca görüştük,fakat siemens'in sadece adının büyük olduğunu,müşteri ilişkileri ve memnuniyetinde kocaman bir sıfır olduğunu anladık.
Yanlız bir daha firmam için otomasyon ve scada projelerinde asla siemens ürünleri kullanmayacağım.
Bu yüzden artık delta plc ve yazılımları kullanıyorum.Siemensten 7-8 bin euroluk malzeme alıyorsun,ufacık bir yardım için 10-15 kere arıyosun,yalvarıp çağırıyorsun,400 euro servis talep ediyorlar.Deltadan 100 dolara plc,200 dolara
Ekran aldık,adamlara bişey sormak için aradık,2 kere firmaya geldiler yardımcı olmak için hemde ücretsiz...
Sorun siemensten demiştim açıklayayım.
Sorun PPI protokolünde,PPI siemens in bir haberleşme protokolü ve bu protokol siemens plc nin içinde gömülü.plc nin bu gömülü ppı yazılımında zamanla veya bilinmeyen bir sebeple --siemens'te bilmiyor--hata oluşuyor ve ppı moduyla ve kablosuyla pc den scada yapamıyorsun,ama işin ilginç yanı sadece scada ile haberleşmiyor,pc ile plc aynı ppı kablo ve protokolle microwin ile haberleşiyor...
Siemens bu sorunu sonunda kabul etti ve bize PC ADAPTER satarak sorunu güya halletti !!! Tabii 270 euro +kdv daha paramızı alarak...
Buradan wincc flexible kullanarak pc ile plc scadası yapacak arkadaşları uyarıyorum.bağlantı olarak PC-PPI kablosuna güvenmeyin.Her zaman haberleşemiyebilirsiniz....maliyeti ona göre hesaplayın..
NOT:SİEMENS PC ADAPTER---270 EURO
PC PPI KABLO ---90 EURO
DELTA PC-PLC KABLO ---SADECE 7 DOLAR (İsterseniz kendiniz bile yapabilirsiniz,şeması delta sitesinde mevcut)