merhaba arkadaşlar
Bilgisayarımda kurulu simatic wincc flexible 2008 pragramını s7-200 cpu 214 ile haberleştiremiyorum,runtime da hata veriyor.(comminicatıon error)forumda yazılan haberleşme sorunlarını okudum(pg-pc interface+wincc ayar)fakat bir sonuca ulaşamadım.plc,winlog Scada ile ve microwin ile sorunsuz haberleşiyor.
com 1 de pc-ppı kablo kullanıyorum.portta sorun var diye format bile attım pc'ye ama aynı.başka nerelere bakmam gerekir,başına gelen veya fikri olan varsa yardımcı olsun lütfen...
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Denetim masasından Set PG/PC Interface e girin. Acces point of the Aplication dan "S7ONLINE (Step 7) için PC/PPI cable seçin. Wincc de ise Communication da Network olarak PPI yı seçin. HMI Device access point : S7ONLINE seçin yada yazın
PPI cablo ayarlarında da ( Set PG/PC interface deki) hızınız 9600 mü? Bir de Wincc de runtime a geçtiğinizde PPI kablodaki Rx/Tx lambaları yanıp sönüyor mu?
Size bahsettiğim şekilde daha önce kullandım Wincc -S7-200 haberleşmesini. Bir de 19200 i dener misiniz? (PLC portu, Set PC/PG interface den S7ONLINE, Wincc)