X0 ve Yükselen Kenar girişi arasındaki Fark.

heradam

Üye
Katılım
7 Mar 2010
Mesajlar
65
Puanları
1
Merhaba

X0--------ALT Y0 şeklinde bir test programı yazdım. X0 girişi kullandığımda ve X0 girişini elle tetiklediğimde bazen Y0 çıkışı çalışmıyor.

Fakat Yükselen kenar ile aynı devreyi kurduğumda PLC her seferinde hatasız algılıyor ve çıkış veriyor.

Yükselen kenar daha iyi çalışıyor gibi görünüyor bu halde sorum şu:

X0 girişi hangi hallerde kullanılır,
Yükselen Kenarın X0 girişine nazaran Farkı nedir.
 
merhaba ;
alt komutunda yada asagıya yukarı sayıcılarda yukselen kenar x0 gırısı kullanıyor sebebıde tetıklendıgınde surekli pulse gondermesi .zaten alt komutu tek butonla start stop yapmada falan kullanılıyor
 
Cevabın için teşekkür ederim.

Ama sorumu yanlış anlamışsın.
 
programda x0 ı kullanıyorsan ister yükselen kenar ister açık kontak o x0 dır.

alt komutu her bir yükselen kenar tetiklemesi ile durum değiştirir.

önündeki şartın sürekli gelmesi bir anlam ifade etmez
 
Sanada Teşekkür ederim.
Sende yanlış anlamışsın soruyu.
 
xo kontagını direk kullanırsan kontak kapanma anında parazitlerden dolayı alt komutu sürekli parazit sayısı kadar pozisyon değiştirir.bundan dolayı komut istediğin gibi çalışmaz.bundan dolayı puls işlemi yapman gereken komutlarda yükselen kenar veya düşen kenarı kullanırsın.bu komutlar düşen kenar veya yükselen kenarda tek plas üretirler. alt komutuda tek ve kararlı bir pals ile çalıştıgı için bu tip kullanmalısın.ldp x0 veya ldf x0
 
xo kontagını direk kullanırsan kontak kapanma anında parazitlerden dolayı alt komutu sürekli parazit sayısı kadar pozisyon değiştirir.bundan dolayı komut istediğin gibi çalışmaz.bundan dolayı puls işlemi yapman gereken komutlarda yükselen kenar veya düşen kenarı kullanırsın.bu komutlar düşen kenar veya yükselen kenarda tek plas üretirler. alt komutuda tek ve kararlı bir pals ile çalıştıgı için bu tip kullanmalısın.ldp x0 veya ldf x0

Teşekkür ederim ferittt.
O zaman X0 komutu pek tercih edilesi bir komut değil gibi.Deneyeceğim.
 
xo kullanılacak komutlar farklı ldf ve ldp nin kullanılacagı komutlar farklı.alt için ya ldf yada ldp olmalı
 
xo kullanılacak komutlar farklı ldf ve ldp nin kullanılacagı komutlar farklı.alt için ya ldf yada ldp olmalı

Bu cevabın yeni bir soru yarattı :) X0 komutunu ve Yükselen kenar komutlarının kullanım yeri hangi durumlardır!.
 
:d güzel sormuşun onuda sen araştır her tür bilgi var nette biraz zahmete bağlı.benden bu kadar pes ettim:d
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst