x5 sayaçlardaki kırmızı aktif ve reaktif ledlerin birbirlerine göre yanıp sönme oranı ne olmalı.Çalıştığım fabrikada aktif led 14 defa reaktif 1 defa yanıyor.tabi bu heran aynı değil.Burdan o anki kompanzenin iyi olup olmadığı anlaşılır mı ?
 
Tam olarak anlaşılamaz ama fikir verir.
O an sayaç üzerinde bobin sembolü yanıyorsa, o anda indüktif/aktif oranı 1/14=%7 dir.
O an sayaç üzerinde kondansatör sembolü yanıyorsa, o anda kapasitif/aktif oranı 1/14=%7 dir.
 
kurulu güç 50kva den büyük ise:
aktif led 5 puls yaparsa reaktif ledi en fazla 1 puls yapmalı

eğer sayaç kapasitif işareti yazıyorsa yani sisteme kapasitif basılıyorsa:
aktif led 7 puls yaparsa reaktif ledi en fazla 1 puls yapmalı...

kurulu gücü 50kva ya kadar olanlar için
aktif led 3 puls yaparsa reaktif ledi en fazla 1 puls yapmalı
eğer sayaç kapasitif işaretiyle yazıyorsayani sisteme kapasitif basılıyorsa
aktif led 5 puls yaparsa reaktif led en fazla 1 puls yapmalıdır...
 