Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
x5 sayaçlardaki kırmızı aktif ve reaktif ledlerin birbirlerine göre yanıp sönme oranı ne olmalı.Çalıştığım fabrikada aktif led 14 defa reaktif 1 defa yanıyor.tabi bu heran aynı değil.Burdan o anki kompanzenin iyi olup olmadığı anlaşılır mı ?
Tam olarak anlaşılamaz ama fikir verir. O an sayaç üzerinde bobin sembolü yanıyorsa, o anda indüktif/aktif oranı 1/14=%7 dir. O an sayaç üzerinde kondansatör sembolü yanıyorsa, o anda kapasitif/aktif oranı 1/14=%7 dir.
kurulu güç 50kva den büyük ise:
aktif led 5 puls yaparsa reaktif ledi en fazla 1 puls yapmalı
eğer sayaç kapasitif işareti yazıyorsa yani sisteme kapasitif basılıyorsa:
aktif led 7 puls yaparsa reaktif ledi en fazla 1 puls yapmalı...
kurulu gücü 50kva ya kadar olanlar için
aktif led 3 puls yaparsa reaktif ledi en fazla 1 puls yapmalı
eğer sayaç kapasitif işaretiyle yazıyorsayani sisteme kapasitif basılıyorsa