Hayır yanılıyorsunuz.Çarpan farkını hesaba katarsanız hatalı ölçüm olmadığını görürsünüz.Çevirme oranı düşük olan sayaç (süzme sayaç) 40 la çarpıyorsunuz diğerini ise 80 ile çarpacaksınız doğal olarak çarpanı yüksek olan sayaç daha az kw gösterecek bu hesaplamada hataya neden olmaz.Şöyle bir örnekle açıklayayım
Her iki sayacın yükünün 10 kw olduğunu varsayalım (3 faz için)
Ana sayaç çarpanı 80 olduğundan
10000/1,73/0,38= 15,21 amper akım trafosunun sekonder kısmından geçecek akım 0,19 amper.
sayaç bunu şu şekilde hesaplayacaktır. Akım x gerilim x 1,732 = Kw yani
0,19 x 1,732 x 380x80=10kw sayacın T kısmında göreceğin kw değeri 0,125 kw olacaktır.Buda sağlaması
0,125 x 80 = 10 kw
Süzme sayacın çarpanı 40 olduğundan sekonder kısmından geçecek akım 0,38 amperdir.Sayaç bunu şu şekilde hesaplayacaktır. Akım x gerilim x 1,732 =kw
0,38 x 1,732 x 380 x 40 = 10 kw sayacın T kısmında göreceğin kw değeri 0,25 kw olacaktır.Sağlamasını yaparsak 0,25 x 40 = 10 kw
gördüğün gibi çarpanı düşük sayaç kw değerini daha büyük yazdı fakat aynı sonuç çıktı.Her iki sayaçda 10 kw yük yazdı.