Slm arkadaslar
Bi fabrikada 2 kisim var
Sayac tek arada suzme sayac var ana sayacda 400/5 akimtrafosu , suzme sayacda 200/5 trafo var
Ana sayac degeri ,4281
Suzme sayac degeri ,3579
Birum fiyati 0.19 kabul edersek suzme sayacta 1 aylik faturayi nasil hesaplariz
Birde 2 haftalik degerlerde iki sayacda 79 ilerlemis bu nasil olur yardimci olursaniz sevinirim
 
Slm arkadaslar
Bi fabrikada 2 kisim var
Sayac tek arada suzme sayac var ana sayacda 400/5 akimtrafosu , suzme sayacda 200/5 trafo var
Ana sayac degeri ,4281
Suzme sayac degeri ,3579
Birum fiyati 0.19 kabul edersek suzme sayacta 1 aylik faturayi nasil hesaplariz
Birde 2 haftalik degerlerde iki sayacda 79 ilerlemis bu nasil olur yardimci olursaniz sevinirim



Ana sayaçtaki kw değerini 80 ile süzme sayaçtaki kw değerini 40 ile çarparsanız hangi sayacın kaç kw tükettiğini bulursunuz
 
Ama suda var degerler ayni yuruyor birde suzme olan yerde guc daha fazla ve saat olarakda fazla calisiyor bu sekilde oldugunda az calisan yere daha cok fatura kalmis oluyor
 
Ama suda var degerler ayni yuruyor birde suzme olan yerde guc daha fazla ve saat olarakda fazla calisiyor bu sekilde oldugunda az calisan yere daha cok fatura kalmis oluyor



Hayır yanılıyorsunuz.Çarpan farkını hesaba katarsanız hatalı ölçüm olmadığını görürsünüz.Çevirme oranı düşük olan sayaç (süzme sayaç) 40 la çarpıyorsunuz diğerini ise 80 ile çarpacaksınız doğal olarak çarpanı yüksek olan sayaç daha az kw gösterecek bu hesaplamada hataya neden olmaz.Şöyle bir örnekle açıklayayım

Her iki sayacın yükünün 10 kw olduğunu varsayalım (3 faz için)

Ana sayaç çarpanı 80 olduğundan

10000/1,73/0,38= 15,21 amper akım trafosunun sekonder kısmından geçecek akım 0,19 amper.

sayaç bunu şu şekilde hesaplayacaktır. Akım x gerilim x 1,732 = Kw yani

0,19 x 1,732 x 380x80=10kw sayacın T kısmında göreceğin kw değeri 0,125 kw olacaktır.Buda sağlaması

0,125 x 80 = 10 kw


Süzme sayacın çarpanı 40 olduğundan sekonder kısmından geçecek akım 0,38 amperdir.Sayaç bunu şu şekilde hesaplayacaktır. Akım x gerilim x 1,732 =kw

0,38 x 1,732 x 380 x 40 = 10 kw sayacın T kısmında göreceğin kw değeri 0,25 kw olacaktır.Sağlamasını yaparsak 0,25 x 40 = 10 kw

gördüğün gibi çarpanı düşük sayaç kw değerini daha büyük yazdı fakat aynı sonuç çıktı.Her iki sayaçda 10 kw yük yazdı.

Umarım açıklayıcı olmuştur.
 
Son düzenleme:
Tsklr aciklama icin bunu fatura olarak nasil hesaplariz
 
Hangi sayacı hesaplayacaksan sayaçtaki T kısmında ki kilowattlar çarpı sayacın çarpanı sana kilowattları verir.

ör : T= 13 kw 13 x 80 = 1040 kw gibi
 
Hayır yanılıyorsunuz.Çarpan farkını hesaba katarsanız hatalı ölçüm olmadığını görürsünüz.Çevirme oranı düşük olan sayaç (süzme sayaç) 40 la çarpıyorsunuz diğerini ise 80 ile çarpacaksınız doğal olarak çarpanı yüksek olan sayaç daha az kw gösterecek bu hesaplamada hataya neden olmaz.Şöyle bir örnekle açıklayayım

Her iki sayacın yükünün 10 kw olduğunu varsayalım (3 faz için)

Ana sayaç çarpanı 80 olduğundan

10000/1,73/0,38= 15,21 amper akım trafosunun sekonder kısmından geçecek akım 0,19 amper.

sayaç bunu şu şekilde hesaplayacaktır. Akım x gerilim x 1,732 = Kw yani

0,19 x 1,732 x 380x80=10kw sayacın T kısmında göreceğin kw değeri 0,125 kw olacaktır.Buda sağlaması

0,125 x 80 = 10 kw


Süzme sayacın çarpanı 40 olduğundan sekonder kısmından geçecek akım 0,38 amperdir.Sayaç bunu şu şekilde hesaplayacaktır. Akım x gerilim x 1,732 =kw

0,38 x 1,732 x 380 x 40 = 10 kw sayacın T kısmında göreceğin kw değeri 0,25 kw olacaktır.Sağlamasını yaparsak 0,25 x 40 = 10 kw

gördüğün gibi çarpanı düşük sayaç kw değerini daha büyük yazdı fakat aynı sonuç çıktı.Her iki sayaçda 10 kw yük yazdı.

Umarım açıklayıcı olmuştur.
Hocam çok iyi bir açıklama olmuş. Ben de faydalandım. Teşekkürler
 
Merhaba arladaşlar,
örneğin; sayaçta çıkan değeri çarpanıyla çarptık ve 10kw bulduk.buna bağlı olan cihaz 10kw çekmişmi diye sağlamasını yapabilir miyiz ?
kolay gelsin ....
 
Hangi sayacı hesaplayacaksan sayaçtaki T kısmında ki kilowattlar çarpı sayacın çarpanı sana kilowattları verir.

ör : T= 13 kw 13 x 80 = 1040 kw gibi
Hocam söyle bir sorum olacak. Bir süzme sayacım var, tükettiği elektriği ölçmek için akım trafosu oranını kullanacağım. Peki aktif değer için bunu yapacağım reaktif değeri de dikkate almalı mıyım yada nasıl değerlendireceğim. Burada parasal ölçmeden ve takibin yanı sıra sistemden çektiği gücü takip etmek istiyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,740
Mesajlar
929,463
Kullanıcılar
452,467
Son üye
smtozn97
Geri
Üst