Merhaba,
34500 V seviyesinde kesici hücresi çıkışındaki XLPE kablo başlık kısmından delinmiş. Fotoğraf aşağıdadır. Bu periyodik olarak (6 yılda bir) aynı yerde gerçekleşiyor. Sebebi ne olabilir?
2 taraftan birden topraklama irtibatı yapı-
lan yerlerde olan bir olaydır.Hücre çıkışın-
da,tek taraftan topraklanması,gittiği yerde
topraklama bağlantısının sökülmesi halin-
de,sorunun geçmesi gerekir.Bu yorum,
işçilik hatası ihtimali olmayan yerler
için geçerlidir.