Merhaba
Ana baralarimiza bağlı ek sistemler geldi.
Ancak 150 metre uzaktaki yeni Pano muzun Elektrik kesintisi olduğunda jeneratorden beslemis olduk. Jeneratör bu yükü kaldıramaz.
Panoları da sipariş ettik.
Elektrik kesildiğinde bu panoları devreden çıkaracak bir sistem geliştirilim istiyorum ancak nasıl yapabilirim. Ne tür malzemelere ihtiyacım var
Yardımcı olur musunuz
Şalterleriniz motorlu ise veya motorlu şalter ile değiştirip, ekonomik bir plc ile bu motorlu şalteri jeneratör devreye girdiğinde kumanda ederek sorunu çözebilirsiniz.
Bir nevi yük atma senaryosu ve buna uygun şalterlerin motorlu şalterler ile değiştirilip; plc ile gerekli senaryonun yazılması benim önerimdir.
Değerli üstadların başka önerileri olacaktır.
Bu şalterlerin üstüne motor takılıyor.
Aslında sizin bir tane şalterinize uygun motor ve rölelerle uygun kumanda yaparak; jeneratör devreye girdiğinde şalter açsın, jeneratör devre dışı iken şalter kapatsın kumandasını kurabilirsiniz.
Siemens'in herhangi bir şalt bayisini arayıp yardım alabilirsiniz.
Şalterinizin tam modelini yazın ben de size şalt kataloğundan söyleyebilirim ne alacağınızı
Şalterlere düşü
k ngerilim bobini takdırın, Elektrik kesintisinde şebeke şalteri devreden çıkar.
Arkadaşların önerdiği otomasayonu yapamıyacaksanız bu şekılde kumanda etmeye çalışırsınız.Ama mutlaka şalterler arasında elektrıklı ve mekanık kilitleme olmasında elzem vardır.
sana lazım olan malzemeler uygun şalter şalter motoru kontaktör yada röle yapacağın fantazıye bağlı olarak bu degısır 2 tanede push buton ama sana tavsıyem sen ıyı bır revizyona gır cunku ılerıde 3 pano daha gelır jenarator yıne yayar