Şebeke Güç Kontaktörü Seçimi

Faz başına değil işte ustam linkteki de toplam yük onda da faz başına 10 amper düşüyor. Trifaze ile monofaze yük arasındaki farkı kaçırıyorsunuz.

res 1.png





res 2.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kurulu güce göre ve sizin hesabınıza göre faz başına en fazla kaç amper çekebilirsiniz peki ?Her şey çalışırken 80 -100 amper ölçmüşünüz,kontaktör ufak bana göre 160-180 amper tercihen(Üretici kataloglarına bakın bir markada 180 varken diğerinde 200 var).
Kullandığınız tabloda monofaze yapıp hesaplayın bence.
Hadi başka bir yerden gireyim konuya. Eskiden su ısıtıcıları modayken ihlas marka çok montaj yaptım 6-7 kw bu cihazlara 32 amper sigorta takardık sınır değerlerde sigorta ısınarak kullanırdı insanlar hele evde elektrikli soba varsa atardı bazıları 40 amper takar uyarılarını yapardı başka cihaz çalıştırmayın aynı anda diye , diyeceğim hesap basit aslında.Kolay gelsin.
 