yük dengesi ve önemi_

Katılım
9 Ağu 2012
Mesajlar
32
Puanları
1
merhaba birbinada arızaylailgileniyoruz.

yükler dengesiz olarak dağılmış;
40A -45A-100 A okuyruz.(yaklaşık olarak)

ve nötrde de bir 30A görünüyor.

ve çok yük çeken faz 190v lara kadar düşüyor,ve jeneratörü devreye sokuyor.

Voltaj düşüklüğünün nedeni direkt olarak yük dengesizliğimi yoksa tedaş ta kontrol etmeli mi?
yükleri dengelersem sorunum çözülürmü?
 
Çok fazla gerilim düşümü oluyor,

Ya trafo ya çok uzaksınız, bu yüzden gerilim düşümü oluyor, ya da ana hattınızın kesiti küçük seçildiği için gerilim düşümü oluyor. Küçük bir ihtimal bağlantılardaki gevşeklik de olabilir sorun.

Yükleri eşit dağıtırsanız (faz başı ortalama 60-65 Amper ) sorununuz bir miktar düzelecektir. Belki jeneratörün devreye girmesini engeller ancak yinede sağlıklı değil.
 
100m mesafedeki direkten 3*50+25 kabloyla alıyoruz enerjiyi
tesisin gücünü 80kw kabul edersek: %gerilim düşümü= 0,0124(80*100/50)=1,98 çok fazla değil .
tedaş direğide çok uzak değil trafoya .
 
Tedaş'a ait trafoda aşırı yüklenme sebebiyle gerilim düşümü oluyor olabilir. Belki trafo kademesi uygun değildir, belki gücü düşük kalıyordur, bir sürü ihtimal var. Tarafınızda bir sorun olmadığına kanaat getiriyorsanız tedaş a bilgi verip hattın kontrolünü isteyin.
 
bu durumda 190 lara düşmemesi lazım aslında başka bir şeymi var acaba
 
Ölçü aletiniz TRUE RMS mi , china export mu ?
 
merhaba birbinada arızaylailgileniyoruz.

yükler dengesiz olarak dağılmış;
40A -45A-100 A okuyruz.(yaklaşık olarak)

ve nötrde de bir 30A görünüyor.

ve çok yük çeken faz 190v lara kadar düşüyor,ve jeneratörü devreye sokuyor.

Voltaj düşüklüğünün nedeni direkt olarak yük dengesizliğimi yoksa tedaş ta kontrol etmeli mi?
yükleri dengelersem sorunum çözülürmü?
Herşeyden önce yapmanız gereken güç dagılımını dengelemek nötür iletkeni üzerindeki akımı almak daha sonra yük boşdayken ve tam yükte gerilim ölçümü yapmak.
 