yük dengesi-yada dengesizliği

Katılım
9 Ağu 2012
Mesajlar
32
Puanları
1
merhaba birbinada arızaylailgileniyoruz.

yükler dengesiz olarak dağılmış;
40A -45A-100 A okuyruz.(yaklaşık olarak)

ve nötrde de bir 30A görünüyor.

ve çok yük çeken faz 190v lara kadar düşüyor,ve jeneratörü devreye sokuyor.

Voltaj düşüklüğünün nedeni direkt olarak yük dengesizliğimi yoksa tedaş ta kontrol etmeli mi?
yükleri dengelersem sorunum çözülürmü?
 
Dairede ne varki 100 A okuyorsun
 
100m den 3*50+25 kabloyla enerji alan bir spor salonu:şimdi gerilim düşümünün 190v lara gelmesi için 30/220=%14 lerde bir gerilim düşümü olmalı.%gerilim düşümü=0,0124*(P*100/50)=14 deyip tersten gidersek
burdan P=564kw çıkar 564000/(1,73*380*0,8)=1072A çıkar .ki bu çok abes olur.1072 A akımçekecek bir yük olsun ki ki %14 gerilim düşümü olsun ...hesap yanlış mı?????? oysaki biz 100A lerden bahsediyoruz anlamadığım nokta bu
 
Son düzenleme:
merhaba birbinada arızaylailgileniyoruz.

yükler dengesiz olarak dağılmış;
40A -45A-100 A okuyruz.(yaklaşık olarak)

ve nötrde de bir 30A görünüyor.

ve çok yük çeken faz 190v lara kadar düşüyor,ve jeneratörü devreye sokuyor.

Voltaj düşüklüğünün nedeni direkt olarak yük dengesizliğimi yoksa tedaş ta kontrol etmeli mi?
yükleri dengelersem sorunum çözülürmü?



nötr den kabaca 57 amper civarı dengesizlik akımı geçmesi lazım bu kadar dengesiz yüklenmede gerilimin düşmesi normal enerji aldığınız trafonun yük durumu nedir tam yükte çalışıyor olmasın
 
Nötrden bu kadar akımın akması nötr hattı üzerinde bir gerilim düşümü olmasına ve nötr noktanızın kaymasına sebep olmaktadır , diğer iki faza bakarsanız onlarında geriliminin yükseldiğini tespit edeceksiniz . Yükleri dengelemeniz lazım....
 
100 amper çeken fazdan diğer 2 faza yük dengelemesi yapın düzelmezse daha sonra trafonun yük durumunu kademe ayarını faz dengesini kontrol edin
 
100m den 3*50+25 kabloyla enerji alan bir spor salonu:şimdi gerilim düşümünün 190v lara gelmesi için 30/220=%14 lerde bir gerilim düşümü olmalı.%gerilim düşümü=0,0124*(P*100/50)=14 deyip tersten gidersek
burdan P=564kw çıkar 564000/(1,73*380*0,8)=1072A çıkar .ki bu çok abes olur.1072 A akımçekecek bir yük olsun ki ki %14 gerilim düşümü olsun ...hesap yanlış mı?????? oysaki biz 100A lerden bahsediyoruz anlamadığım nokta bu

Dengesiz yüklerde bu şekilde hesap yapılmaz her fazın ayrı ayrı hesaplanması gerekir verdiğiniz akım değerlerinden 40 kva civarı bir gücün olduğu anlaşılıyor 1072 amper nerden çıkardınız yeni bir güç hesabı icat etmişsiniz eğer trafo da başka aboneler yoksa kademe ayarı yüksek olabilir mesela şekebe gerilimi 31,5 kv ise trafo 33-34 e ayarlı ise voltaj normalin altında olur
 
Son düzenleme:
Ayrıca dengesiz yüklenmelerde nötrden akacak akım aritmetik olarak değil , faz akımlarının vektörel olarak toplamıyla hesaplanır...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,662
Kullanıcılar
452,671
Son üye
cewizci

Yeni konular

Geri
Üst