Sn
@Kemalcengiz genelde sorduğunuz sorulara bakıyorum olaylara hep lokal olarak bakıyorsunuz.
Topraklama projesini incelerken sadece zemin kat planına bakıyorsunuz, çatı katı planına da bakmalısınız yani olaya geniş açıdan bakmalısınız. Paratoner tesisatı münferittir ayrı yapılır sizdeki proje yakalama uçları olan faraday kafesi olmalı. Projeyi komple inceleyin. Aşağıda sizinkine benzer uygulamasını yaptırdığım projeyi veriyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 57829
Projenizde Bina temel topraklamasında zaten galvaniz şerit uygulanmış bu doğru. İhata kelime manası kuşatma demektir bina etrafında toprağa gömülen 50mm² bakır. Projenizde dört bir köşede topraklama menholü bulunmakta, bağlantılar menhol içine monte edilen (ekte verdiğim) bara üzerinde birleşitirilir.
Kaldı ki bu birleşimde de galvaniz şerit bakırla birleşmekte olup pil olayı gerçekleşir ancak bazı tedbirlerle bağlantı noktalarındaki korozyon önlenebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 57828