kablo olarak
N2XH FE180 tipi kablo kullanmanız gerekir
kesitde 3x120+70mm2 az olmamalı
iyi çalışan bir yangın alarm sistemi kurulmalı mümkünse adresli
pompa bağlantısı içinde trafo çıkışından direk yangın pompası beslenmeli
sisteme basılacak su miktarıda yeterli olmalı mümkünse an az 100 tonluk bir su rezervi olması faydalı olur
en kötü senaryo düşünülüyorsa sisteme akuple bir dizel pompa yerleştirmeli ve acil bir durumda 1 dk ( zaman ayarı yapılabilir) içince elektrikli pompa devreye girmezse dizel pompaya start verdirilmedir
acil durum senaryosu planlanırken insan faktörünü azaltmak da fayda var
sistemiz sprinkler söndürme olduğu için tek gerekli olmayan şey jokey pompa tesisatta sürekli su bulundurma ihtiyacı yok
direk yolda verseniz ,yıldız-üçgende veya başka bir türlü yol verme tekniğide kullansanız yangın sistemleri sürekli periyodik takip ,bakım, ve acil durumlar için devreye alma testleri yapılması gerekli.
aşağıdaki sistemin aynısı biz fabrikamızda kullanıyoruz 15 günde bir tüm periyodik takibini yapıyoruz. yazılı evrak olarak saklıyoruz ve düzenli servis çağırarak dizel pompa bakımını( yağ ,radyatör suyu,akü ,blok ıstıcı )yaptırıyoruz. Su rezervimiz 300ton( kazan dairesinin zemini havuz tipi yapıldı )
kolay gelsin..