Sn.Roboelektronik;
Y.G'de ve A.G. 'de kullanılan akım transformatöerlerinin arasında yapısal fark vardır ( boyları,güçleri,dönüştürme oranları v.s. ) onun haricinde aynılardır.
Saygılarımla;
AKIM TRAFOLARI
TANIM:
Akım Trafoları "primer" dediğimiz esas devreden geçen akımı, manyetik
bir kuplaj ile, küçülterek "sekonder" dediğimiz ikincil devreye ve bu
devreye bağlı cihazlara aktarırlar. Bunun sonucunda;
a) Cihazların büyük akımlar ile zorlanması,
b) OG ve YG devrelerinde, cihazların büyük gerilimler ile zorlanması
önlenmis olur.
ÇALISMA iLKESi:
Bir demir nüve üzerine sarılmıs olan bir primer sargı, ve ayrıca (primer
sargıya göre ters yönde sarılmıs) bir sekonder sargı bulunmaktadır. Ana
devreye seri olarak bağlanan primer sargıdan geçen (primer) akımın
meydana getirdiği manyetik alan, demir nüvede manyetik akının
olusmasına neden olur.
Manyetik akı, sekonder sargıda bir gerilim
indükler. Sekonder sargıya cihazların
bağlanması sonucu, sekonder devreden geçen
akım; (sarım yönlerinin ters olması
yüzünden) ters yönde bir manyetik alan ve
demir nüvede ters yönde bir manyetik akı
olusturur. Sonuçta, demir nüvedeki manyetik
akı dengelenmis olur.
Ancak, sekonder devreye bir yük bağlanmaması (yani
sekonder uçların açık bırakılması durumunda) ters yönde bir
manyetik akı olusmayacağı için; manyetik akı, nüvenin
doymaya eristiği değere kadar artar ve nüve sıcaklığını
arttırarak akım trafosunun arızalanmasına neden olur. Ayrıca,
sekonder devre uçlarındaki gerilim (birkaçbin voltluk) büyük
değerlere ulasır ve insanlar için hayati tehlike olusturur.
YAPISI:
Bir akım trafosunun genel olarak
yapısı;
Primer Sargı: Demir nüve üzerine
sarılmıs, bir/iki Sipir sayılı ve kesitçe,
öngörülen akım değerine uygun
bir sargıdır.
Sekonder Sargı: Demir nüve üzerine, primere göre, ters yönde sarılmıs
ve sarım sayısı (akım oranı kadar) fazla, kesitçe küçültülmüs yeterli akım
değerinde (örneğin 5 Amp) bir sargıdır.
Sargı Terminalleri: Primer sargının ana devreye ve Sekonder sargının,
(Ölçü / Koruma) devresine bağlantısını temin etmek üzere gövde dısına
çıkarılmıs terminallerdir. Primer sargı terminalleri, sekilde görüldüğü
üzere üst bölümde, sekonder sargı terminalleri, alt bölümde ve yanda yer
alır.
Gövde: Geçmiste, içi izolasyon yağı ile doldurulmus metal gövdeli olarak
üretilen; akım trafolarının yerine, hem gövdeyi ve hem izolasyonu
sağlayan (reçine/epoksi türü) katı izolasyon maddelerinin kullanımına geçilmistir.