Yüksek Gerilim Ehliyeti Soru ve Cevapları

lalevegul ' Alıntı:
arkadaşlar bende var ama parasıyla olur bilginin bedeli olmalı

sn.lalevegul

Lütfen üyesi bulunduğunuz bu forum sitesini diğer forum siteleriyle karıştırmayınız.Eğer dikkat ederseniz bu sitede herkez birbirine karşılıksız bir şekilde yardım ediyor.Sitemizde yüzlerce program var ve gerek Siemens'in gerekse diğer firmaların yazılımlarını ücretsiz ve karşılıksız yayınlıyor diğer arkadaşlarımız.

Sitede argo kelimeler görmeniz yada rencide edici mesajlar bulmanız imkansız tüm üyelerimiz birbirine saygılı bir şekilde isimlerinin onune sayın ıbaresını koyarak konusuyor.Üyelerimiz arasında belki saçlarını bu meslekte ağırtmış koca ustalar gerek dirseklerini sıralarda çürütmüş başarılı mühendisler gerekse daha bu işe yeni başlamış çıraklar var ama mesleki konumları ne olursa olsun herkezin birbirine saygısı var.

İşte bu siteye üye olan güzel insanların farkları bunlar...

Ya bu güzel insanlara katılın yada bu güzelliği bozmayın....

Dikkatinizi cektiyse eğer Yüksek Gerilim Bölümünde benim yazılarım mevcut sorulan soruların çogunun cevabı var olmayanlarıda buldukça ekliyorum yada diğer arkadaşlar ekliyor ve kimsede bunun için bir çıkar gözetmiyor.

Lütfen insanların zor şartlarda kurduğu güzel şeyleri bozmaya çalışmak yerine yapıcı ve yardımcı olmayı seçip çorbada benimde tuzum bulunsun diyip yardımcı olalım.

Sonuçta bu kadar güzel yürekli insanı ve yardımsever meslektaşları bir arada kolay kolay birdaha bulamazsınız....

sn.lalevegul 'e (-)popülerite :(
 
lalevegul ' Alıntı:
arkadaşlar bende var ama parasıyla olur bilginin bedeli olmalı
Bilginin bedeli olmalı tabi ki ama bu bedel onu taşıyana değil ilk ortaya çıkartana olmalı (telif hakları).

Elinde dokuman olan buradan yayınalayabilir mi? Bizler de faydalanalım.

Forumada EÜAŞ'tan kimse varmı?
 
Arkadaslar bu sıtemızde maksat bılgılerı parayla degıl dostane tarzda bırırımızle paylasıp yardımcı olmak.Foruma para kazanmak ıcın bılgılerını paylasmak ısteyen elemanlar var ıse kıtap yazabılırler yoksa etrafdan topladıkları bılgılerı mıllete satmak ıs degıldır.Bılgılerı paylasmak ısteyen arkadaslara cok tesekkur ederız.Dıger bılgılerı baska yerden asırıp para kazanmak derdı olanlara ıse baska kapıya demekden baska bır sey bulamıyorum.

Arkadaslar bu bılgıler cok rahat ulasabılecegınız bılgıler.Evet ben bır enerjı santralınde elektrık muhendısıyım ve bu bılgılerı arastırp bılgınız olduktan sonra takıldıgını noktalara yardımcı olabılırız.

Iyı Calısmalar
 
rockm83 ' Alıntı:
Arkadaslar bu bılgıler cok rahat ulasabılecegınız bılgıler.Evet ben bır enerjı santralınde elektrık muhendısıyım ve bu bılgılerı arastırp bılgınız olduktan sonra takıldıgını noktalara yardımcı olabılırız.

Iyı Calısmalar
Bende TEAŞ ve TEDAŞ eğitim dokumanları basılı halde var ama bilgiler eski. Bu dokumanların revize edilmesi için bir komisyon kurulmuştu ama hala basılı hale getiremediler. Kumburgaz hangi tür eğitim malzemelerini takip ediyor bilmiyorum ama sanıyorum eski dokumanlar olsa gerek (eğitim malzemeleri de eski sayılır). Son yıllarda santrallarda da tecrübeli eleman kalmadığı ve bu nedenle de yeni eğitim dokumanı hazırlanmadığı için eskilerle idare ediyoruz şimdilik.
 
lalevegul ' Alıntı:
arkadaşlar bende var ama parasıyla olur bilginin bedeli olmalı


Sizden sitemizdeki bilgiler için bedel istendimi veya bir bedel ödedinizmi ki , yardım isteyene bilginin bedeli olmalı diyorsunuz ?

İnsanın öyle manevi ihtiyaçları vardır ki; onları yalnız başına karşılaması mümkün değildir. Bunun için başkaları ile birleşip kaynaşmak bir zaruret halini alır.
Toplumsal görevlerimizin birincisi yurttaşlık görevimizdir. Zira kalabalık insan topluluklarının yurtlarında rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri, bazı görevlerin, milleti meydana getiren fertler tarafından yerine getirilmesi ile olur. www.KontrolKalemi.com olarak Mesleki yönde arkadaşlarımıza bedelsiz, çıkarsız bir şeyler verebilmeyi kendimize vazifesi olarak görüyoruz.
 
Merhaba arkadaşlar yg. sözlüsüne girecek arkadaşlarçinstenen sorular herkesçin büyük bir dert olduğuçin bende bu sıkıntılardan geçmiş biri olarak EüAŞ ın sormuş olduğu tüm soruları burada yayınlamaya karar verdim ...






MADDE 1- BARA SİSTEMLERİ

Bara; Elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan teçhizat ve malzemelerin birbirlerilertibatını sağlayanletkenlerdir.
Bara malzemelerişletme gerilimine ve akımına ve de bulunduğu yere göre seçilir.
Bara malzemeleri Bakır ve Alüminyumdan olmak üzere şu şekillerde yapılır.
1- Bakır veya alüminyum lama,
2- Bakır veya alüminyum boru,
3-I çelik-alüminyumletken,
Lama şeklindeki bara genelde dahili tesislerde, boru veletken baralarse harici tesislerde kullanılırlar.
Dahili baralar faz sıralarını belirtmek, malzemenin oksitlenmesini önlemek ve akım yoğunluğunu artırıp soğutmayı sağlamak amacıyla değişik renklerde boyanırlar. çelik-alüminyumletkenli bara sisteminin sıcaklık değişimlerinde aynı kalmasıçin bara uçlarına ağırlıklar bağlanır. çeşitli bara sistemleriçinde en uygun olanının seçiminde şu faktörlere dikkat etmek gerekmektedir.I
1.Yükün cinsi ve miktarı,
2.Kullanılacağı yerin özelliği,
3.Besleme kaynaklarının sayısıI
4.Beslemenin sürekliliği,
5.Ekonomik durum,
6.Emniyet.

üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisiletim ve dağıtım tesislerine baralar yardımıylaletilir. Santrallerde, trafo merkezlerinde, salt sahalarında, ölçme merkezlerinde, tablo ve panolarda baralar kullanılır. Baralar yükün durumuna göre aşağıda belirtilen çeşitli şekillerde tesis edilirler:II
1.Tek bara sistemi
2.çift bara sistemi
3.Yardımcı bara sistemi
4.Santralçihtiyaç baraları

çift Bara Sistemi

çift bara sistemi, bir merkezden darbeli yük çeken müşterilerin düzenli yük çeken müşterileri olumsuz bir şekilde etkilemelerini önlemekçin tesis edilirler. çift bara sisteminde güç trafoları ayrı ayrı baralardan beslenir. Gerekli zamanlarda herki barayı paralel bağlamamkanı sağlar. Enerjinin sürekliliğinin özelliklestendiğişletmelerde çift baralı sistemler tercih edilir.
çift baralı sistem de ana bara çalışırken transfer baraya enerji veren ayırıcılar açıktır. Ana baradan transfer baraya enerjiyi aktarmakçin transfer bara ayırıcıları kapatılır. Daha sonra da transfer ana bara ayırıcısı açılır.

MADDE 8- MANEVRALARI

Şalt sahalarında sistemin muhtelif kısımlarını devreye sokmaya veya devreden çıkarmakçin kesiciler ve ayırıcılar vasıtasıle tablocular tarafından yapılanşlemlere manevra denir.II
Manevralar genel olarakkiye ayrılır:
1- Normalşletme manevraları
2- Arıza halleri manevraları

MADDE 10- KARTLAMALAR

Santrallerde bakım, tamirat, arıza vs gibi nedenlerle servis dışı edilmiş teçhizat üzerinde çalışacak personelin emniyetini sağlamak ve gerektiğinde teçhizatı korumakçin, teçhizat üzerine uyarı kartı takılmasına kartlama denir. Farklı renklerde yapılırlar ve rengine göre önem sırası belirlenir. Kartlar genel olarak şöyledir;

Ana Kart:
çalışma yapılacak teçhizatın ana kumanda odasındaki kesici uzaktan kumandasının üzerine asılır. Kırmızı renkli büyük karttır.
Tehlike Dokunma Kartı:
çalışma yapılacak teçhizatı gerilim altına alabilecek kesicilerin üzerine asılır. Kırmızı renkli büyük karttır.
Gerilim Altında çalışma Var Kartı:
Yük dağıtım merkezi tarafından kumanda operatörlerine yazdırılır. Gerilim altında çalışma yapılacak teçhizatın kesicilerinin uzaktan kumanda butonuna asılır. Kartın üzerine çalışmayı yapacak ekiple haberleşme şekli, kesicinin tekrar kapama rölesi varsaptal edildiği, kesicinin açık tutulma zamanı bilgileri yazılır. Kartın arkasında önemli notlar bölümüne bakılarak ek olabilecek hususlar kontrol edilmelidir. Sarı renkli büyük karttır.
özel Durum Kartı:
Arızalı fakat üzerinde çalışma yapılamayan veya herhangi bir nedenle devreye alınmasıstenmeyen teçhizatı gerilim altına alabilecek kesicinin uzaktan kumanda butonuna, pozisyon gösterme butonlarına, lokal kumanda kollarına asılır.


MADDE 11- PARALELE GİRME

Santralın enterkonnekte sisteme bağlanmasına yada santralar arasında birden fazla generatörün aynı sisteme bağlanmasına paralele girme denir. Yani birbirinden farklı gerilim ve frekansa sahip enerjili hatların birbirine bağlanmasıdır. Bunu yapabilmekçin herki sistemin gerilim, frekans ve faz açılarının aynı olması zorunludur.



MADDE 14- İç İHTİYAç SİSTEMLERİ ( AC-DC)

AC Besleme:
Ana güç trafosu tarafından 154 KV, 11 KV a düşürülen gerilim,çhtiyaç kesicilerinden geçerek,çhtiyaç trafolarında 0,4 KV a düşürülerek 400 V kesicilerine ve oradan daçhtiyaç AC beslemesiçin dağıtım panolarına verilir. üniteler servisteken generatör çıkışından 11 KV direk besleme alınır. Oradançhtiyaç trafoları beslenerek sistem AC beslemesi sağlanır.
DC Besleme:
400 V gerilimi olan AC dağıtım panosundan alınan besleme redresörler vasıtasıle doğrultularakçhtiyaç DC panolarına verilir. AC beslemenin olmadığı durumlarda 55 adet 2 V aküler vasıtasıyla sisteme 110 V gerilim sağlanır. 48 V DC beslemesiçinde 24 adet 2 V akü mevcuttur.



MADDE 15- 400V İç İHTİYAç BESLEME KESİCİLERİNİN UZAKTAN VE MAHALLİNDEN KUMANDASI

400 Vçhtiyaç kesicileri, kesici seçici anahtarının pozisyonuna göre 3 şekilde kumanda edilebilir:
1- Lokal Kumanda: Kesicinin kendi üzerinden manevra yapılabilen anahtarıdır. Kesici kumanda anahtarının pozisyonu ne olursa olsun manevra yapılabilir.
2- Pano üzerinden Lokal Kumanda: Kesicinin monte edildiği pano üzerinden buton vasıtasıyla açma-kapama yapılabilen kumanda sistemidir. Kesici kumanda anahtarının lokal pozisyonda olması gereklidir.I
3- Uzaktan (remote) Kumanda: Kesicinin uzaktan kumanda edilebilmesidir. Genelde kumanda odasındaki tablo ya da bilgisayar üzerinden manevra yapılabilir. Kesici kumanda seçici anahtarı REMOTE (UZAKTAN) pozisyonda olmalıdır.



MADDE 16- AKü ODASININ İŞLETME KONTROLLERİ

Akü odasının devamlı kontrol edilmesi gerekli noktaları şöyledir;
Oda nemsiz olmalı ve neme karşızoleli olmalı, odadaki aydınlatma gaza karşızoleli ve dayanıklı olmalı, odaçerisi fayans türü gaza dayanıklı malzemeden yapılmalı, aydınlatma lamba anahtarı oda dışarısında olmalı, lavabo ve göz banyosu bulunmalı, oda devamlı surette bir aspiratör vasıtasıyla havalandırılmalı böylece odada gaz birikmesi önlenmelidir. Her hafta akü gerilim ve bome değerleri ölçülerek, değerler kaydedilmeli, farklılıklar bulunarak gerekli önlem alınmalıdır. Akülerin şarj durumları takip edilmeli redresörde olabilecek sorunlar giderilmelidir.



MADDE 17- üNİTELERİN SERVİSE ALINMALARI

ünite, kumanda ve türbin operatörlerinin genel kontrollerini tamamlamasının ardından startçin bilgisayar üzerinden aşamalar başlatılır. Aşamalar sırasıyla şu şekildedir:
- Düşük hız detektörü devrede
- Fren selenoid valfi kapalı
- Generatör frenleri off
- Soğutma suyu otomatik vanaları açık
- Yüksek basınç yağ pompası devrede
- By-pass vana açık
- Vibrasyon monitörü devrede
- Kelebek vana %30 açık
- Kelebek vana %100 açık
- Hız regülatörü devrede
- Ayar kanatları açık
- Hız %95 ten büyük
- Yüksek basınç yağ pompası stop,
- Generatör alan ısıtıcılar off
- İkaz kesicisi devrede
- Generatör voltajı %95n üzerinde
- Senkronizasyon başlatıldı
- Generatör kesicisi kapalı



MADDE 18- üNİTELERİN SERVİS HARİCİ EDİLMELERİ

Operatör üniteyi durdurmakçin yine bilgisayar üzerinden ünite stop objesi üzerine tıklamak vasıtasıyla üniteye stop verir. ünite normal durdurma sırası şu şekildedir:
- Generatör kesicisi açık
- İkaz kesicisi açık
- Ayar kanatları kapalı
- Vibrasyon monitörü devre dışı
- Hız %95n altında
- Yüksek basınç yağ pompası devrede
- By-pass vana açık
- Kelebek vana kapalı
- Hız %20 nin altında
- Hız %10 un altında
- Fren selenoid valf açık
- Frenler devrede
- Yüksek basınç yağ pompası off
- Soğutma suyu otomatik vanaları kapalı
- Düşük hız detektörü devre dışı



MADDE 19- ACİL DURUMLARDA DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ

Operatör, acil durumlarda sakin ama seri ve hızlı hareket etmeli, aciliyetin durumuna göre gerekli önlemleri almalı,ş güvenliğini sağlamalı ve üstlerine durum hakkında bilgi vermelidir.



MADDE 20- ARIZALARA MüDAHALE

Operatör arıza durumunda, öncelikli olarak sakin olmalı veş güvenliğine öncelik vermelidir. Arızanın mahiyetine göre arızaya müdahale etmeli, amirine bilgi vermeli ve tüm yapılanşlemleri rapor halinde yazılı olarak tutmalıdır.



MADDE 21- üNİTELERDEN GELEN ARIZA SİNYALLERİNİN TESPİTİ
VE ARIZALARA MüDAHALE EDİLMESİ

ünitelerden gelen arıza sinyalleri bilgisayar ekranında, arızanın önemine göre
farklı renklerde ve kodlarıyla birlikte yazılır. Arızanın sistem korumasına göre
servis harici edilir. Arızaların genel anlamdaki aşamalı olarak gelir. Birinci
aşamadaki sinyal uyarı mahiyetindedir. Hızlı önlem alınırsa ve arıza giderilebilirse
ünite normal çalışmasına devam eder. Ancak bazı arızaların uyarı aşaması
yoktur ve üniteye direk açma verdirir.
Gelen arıza bilgisayar ekranında görülür ve not edilerek sistem projesi üzerinde
takibi yapılır. Lokal bölgede sinyal yeri tespit edilir. Arızanın, rölesi, kablo
bağlantıları, sinyalletkenleri, DCS geçiş ve lokal sigortaları kontrol edilir.
Pano alarmları not edilerek resetleme yapılmadanlgili birime rapor verilir.
Oradan alınacak sonuca göre üniteye tekrar start verilir. Eğer arıza
devamlılık arz ediyorsa ya da start öncesi test yapılması gerekiyorsa
bakım ekibi beklenir. Gerekli testler yapılıp arıza giderilirse ancak start verilebilir.
Arızanın dahilimi yoksa haricimi olduğu önemlidir. Harici yani kendi santral
sistemimiz haricindeki arızalar dahili sistemde değil harici (röle binası) bölgedeki
sinyallerine bakılır.çünkü arızanın sisteme zarar vermesini önlemekçin
şebeke o bölgeden sistemden ayrılır ve arızalar lokal bölgede kayıt altına alınır.



MADDE 22- İç İHTİYAç TRAFOLARI VE İç İHTİYAç SİSTEMLERİNDEN
GELEN ARIZA SİNYALLERİNİN TESPİTİ VE ARIZALARA MüDAHALE
EDİLMESİ

Tüm arızalar bilgisayar ekranından ve lokal panolar üzerinden tespit edilir.
Arızalar deftere kaydedilerek yetkiliye bilgi verilir. Gelen sinyale göre arızaya
lk müdahale yapılır. İçhtiyaç sistemlerinden gelen arızalar kendi sigortasına
açma verdirir. Eğer arıza büyükse orta gerilim kesicisini açtırır ve sistem enerjisiz
kalır. Arıza devamlı değil ya daçhtiyaç kesicisindese sistem beslemesi diğer
trafo üzerine aktarılır. Bu otomatik olarak gerçekleşir ve sistemin enerjisiz kalması önlenir. Arıza devamlılık arz ediyorsaçhtiyaç trafolarının herki kesicisi de açar
ve sistem beslemesi dizel jeneratör üzerine aktarılır. Dizel jeneratör hemen
besleme sağlayamaz. Bu boşlukta sistem beslemesi akülerden tamamlanır. Dizel jeneratör gücü genel olarak tüm sistemi besleyemez.
Bununçinçhtiyaç kuplaj kesicisi vasıtasıyla, sistemçhtiyacı bölünerek
dizel jeneratöre aşırı yüklenme önlenir. İçhtiyaç kuplaj kesici sistemin devamlı
enerjili olması gereken yerlerle olmaması gereken yerleri birbirinden ayırır.
Arıza giderilip
tekrar hattan besleme verildiğinde dizel jeneratör devreden çıkar ve normal
beslemeye geçilir. Bu aradaçhtiyaç kuplaj kesici de kapatarak tüm sistem
beslenmiş olur.



MADDE 23- TESİSAT VE TECHİZATIN KONTROLü:

Sistem elemanlarının tümü bakım periyoduna uygun olarak sürekli kontrol edilmektedir. Bakım ve temizliklerinin yanı sıra arızalarıda kontrol edilerek malzemenin devamlılığı sağlanmaktadır. Cihazlar çalışsın ya da çalışmasın,
daima çalışmaya hazır bulundurulmalıdır. Bu, başta operatörler olmak üzere tüm personelin görevi dahilindedir.



MADDE 24- KİLİTLEMELER
İç İhtiyaç Trafoları 400V Kesicileri:
Sistemdeki 400 V gerilimdeki dahili ve harici beslemeçinki adet 11/0,4 KV
Trafo mevcuttur. Bu trafoların 400 V tarafındaki kesiciler birbirleri arasında kilit sistemine sahiptirler. Herki kesici aynı anda devrede olmamaları ve sistemin yükünün üzerinde olduğu kesicinin herhangi bir sebepten devre harici kalması sonucu, sistemin enerjisiz kalmamasıçin diğerinin devreye girmesiçin konulmuştur. Kesiciler aynı anda devre harici olabilirler ama aynı anda devrede olamazlar. Bu, sistem arızalarında herki kesicinin arızadan etkilenip devreden çıkmasıle sistemin tamamının enerjisiz kalmasını önlemekçin yapılmıştır.
154 KV Ayırıcı Kilitlemeleri:
Bilindiği üzere ayırıcılar yük altında manevra kabiliyeti olmayan elemanlardır.I Yük altında manevra, ayırıcılarda kalıcı tahribata sebep olur. Bu nedenle yük altındaki ayırıcının manevra kabiliyetini engelleyici kilit sistemi bulunur. Bu kilit sistemi bir bobin ve bir dilden oluşur. Ayırıcı üzerinde gerilim varken bobin enerjilidir ve dili, sistemin manevra mekanizmasını engelleyecek şekilde konumlandırır. Ayırıcı üzerindeki gerilim sıfırlandığındase bobin dili bırakır ve ayırıcı tekrar manevra kabiliyeti kazanır.
Toprak Ayırıcı Kilidi:
154 KV ayırıcılarda olduğu gibi toprak ayırıcılarıda yük altında manevra yapamaz. Bunlardada aynı mekanizmale koruma yapılmıştır.
Dizel Jeneratör-İç İhtiyaç Kuplaj Kesici Kilitlemesi:
İçhtiyaç Kuplaj kesicisi sistemde acil ve acil olmayan sistemleri birbirinden ayırmakçin kullanılır. Bunun sebebi, herhangi bir arıza ya da manevra sırasında, trafo kesicilerinin devrede olmaması halinde devreye giren dizel jeneratörün, aşırı
yüklenmesini önlemekçin yapılır. Yani Kuplaj kesicisi açık olmadığı sürece, dizel jeneratör kesicisi kapatamaz.



MADDE 25- KORUMA VE RöLE SİSTEMLERİ

GENERATöR KORUMA VE RöLE SİSTEMLERİ:
- Aşırı Akım
- Düşük Voltaj
- Yüksek Voltaj
- Generatör Diferansiyel
- Negatif faz
- Ters Güç
- Stator Toprak
- Rotor Toprak
- Stator Aşırı Yük
- Minimum Empedans
- İkaz Kaybı

TRAFO KORUMA VE RöLE SİSTEMLERİ
- Trafo Diferansiyel
- Aşırı Akım
- Bucholz Koruma
- Termik Koruma
- Tank Koruma



MADDE 26- GENERATöRSITICILARININ DEVREYE ALINMASI

Generatör alan ısıtıcılarının görevi; generatör sargılarının çok soğuması, bunun sonucu sargılar üzerinde nem oluşması ve sargızolasyonun da bozulma meydana gelmesini önlemek, ayrıca sargı metallerinin ünite çalışma ve durma esnasındaki sıcaklık farkının metalde oluşturacağı yorgunluk belirtilerini önlemektir. Bu sistem elle kumanda edilebilmekte de olup, çoğunlukla otomatik çalışan elemanlardır. Generatör alan boşluğunda bulunan termometreler vasıtasıle alınan ısı değerlerine bağlı devreye girip çıkarlar. ünite start esnasında ısı ne olursa olsun devreden çıkarlar.



MADDE 27- ALARM VE İHBAR SİSTEMLERİ

Sistemdeki arızaların operatöre, görüntülü, ışıklı ya da sesli olarak bildirilmesi ve arızanın mahiyetine göre sistemi korumaya, gerektiğinde kesiciye açma verdiren sisteme alarm denir. Arızanın sisteme zarar verme seviyesine gelmeden verilen uyarıya dahbar denir.



MADDE 28- GENEL VE YARDIMCI TEçHİZATIN TEMEL çALIŞMA PRENSİBİ

GENERATöR: Elektrik enerjisinin üretilmesini sağlayan, hareketli ve sabit parçalardan oluşan, santrallerde senkron olarak üretilen sisteme generatör denir.
TARFO: İçinde barındırdığı primer ve sekonder sargılar vasıtasıyla, aldığı AC gerilim değerini değiştirerek, çıkışından sisteme veren, elektromanyetik cihazlara denir. Güç, ölçü ve özel trafo çeşitleri bulunur. Güç trafoları eğer aldığı gerilim değerini yükselterek aktarıyorsa yükseltici, düşürerek veriyorsa alçaltıcı trafodur.
ROTOR: Generatörlerin dönen kısmıdır. Ara şaftle bağlı olduğu türbinle birlikte dönen, çıkık ve düz kutuplu olarak yapılan, dönerkenkazlanarak etrafında oluşturduğu manyetik alanın generatör sargıları tarafından kesilerek elektrik enerjisi üretilmesinde rol oynayan sistemdir.
HIZ REGüLATöRü: Kendisine ait yağ pompaları vasıtasıyla elde ettiği basınçlı yağle ayar kanatlarının kumandasını sağlayan, ana görevinin rotor devir sayısını sabit tutmak olduğu sistemdir.
KELEBEK VANA: Cebri borule türbin arasında bulunan büyük çaplı vanadır. ünitenin çalışmadığı ve türbin bakımlarında basınçlı suyun kesilmesini sağlar.
BY-PASS VANA: Cebri borule salyangoz arasında bulunan kelebek vananın basınç altında açma kapama yapmamasıçin, herki taraf su basıncını dengeleyen ve basınçlı yağle açma kapama yapan vana düzeneğidir.
SOĞUTMA SUYU SİSTEMİ: Santrallerde çalışmasına bağlı olarak ısınan ve kendine ve sisteme zarar verebilecek tüm enstrümanların su vasıtasıyla soğutulmasını sağlayan sistemdir.I
KESİCİ: üretilen enerjinin bağlı olduğu hattı bölen ve hat enerjiliken açma kapama yapabilen devre elemanlarıdır.
AYIRICI: Hattın yüksüz olduğu durumlarda manevra kabiliyeti olan, bağlı olduğu enerjiletim hattını bölen devre elemanlarıdır



MADDE 29- üNİTELERDE KAVİTASYON VE VERİM

Ayar kanatları veya sabit kanatlar arasında hareket halinde bulunan su akımının, herhangi bir noktada hızının artması ve hızın arttığı yerdeki basıncın, suyun buharlaşma basıncı değerine kadar düşmesi buradaki suyun buharlaşmasına sebep olur. Bu da hava habbeciklerinin oluşmasına sebep olur. Vakumlu olan hava habbeciklerinin ortadan kalkmasıle ani olarak ve gürültülü biçimde malzeme yüzeyine çarpması sonucunda oluşan darbeler malzemeye hasar verir. Buna kavitasyon denir. Sisteme zararı büyüktür ve kontrol altında tutulması gerekir. Nominal çalıma şartlarında alınacak en büyük önlem, ünitenin aktif yükünün kavitasyon sınırlarınıhlal etmeyeceği aralıkta tutmaktır. Bu aralık proje aşamasında hesaplanır ve düşüye göre farklılık gösterir. Kavitasyonun ünite vibrasyonuna etkisi büyüktür. Kavitasyonun arttığı noktada vibrasyon değerleri de paralel olarak artar. Yamula HESçin kavitasyondan arınmış ve herhangi bir düşüde ki çalışma aralığı şu şekildedir:
Göl SeviyesiI : 1080 m
Kuyruk Suyu Seviyesi: 993,03 m
Net DüşüI : 86m
Bu net düşüye göre aktif yük çalışma aralığı 34,6–36,5 MW tır. Tüketilen su 46,5–49 m3\sn dir. Bu aktif yük aralığının dışındaki her yük kavitasyonu artırıcı etkendir.
Aynı değerlerde verimi hesaplarsak;
Verim= 102XP/Qxhnetx1000
= 102x35,5/47,2x86x1000
= 0,89 ( % 89 ) olarak buluruz.



MADDE 30- BARAJ - DOLU SAVAK - DİP SAVAK OPERASYONLARI

Baraj gövdesinin cebri boru bağlantısındaki adet kapak bulunur. Biri emniyet diğeri bakım kapağıdır. Bunların herkisinin de manevraları hidrolik sistemle sağlanır. Govarnör yağ tankında bulunan yağki adet pompa vasıtasıyla kumandaçin gerekli basınçlı yağı elde eder. Kapak kumandaları lokal ve uzaktan kumanda edilecek şekilde dizayn edilmiştir. Santral acil arızalarında bu kapaklar otomatik olarak kapama yapar. Açmakçinse operatör kumandasınahtiyaç vardır. Kapakların önünde filtre görevi gören ızgaralar bulunur.
Dolu savakta dört adet tahliye kapağı ve bunların yetersiz olduğu durumlarda serbest savak görev yapar. Bu kapaklar hezeyan dönemlerindeki su taşkınlarında kumanda edilir. Bunun dışında sadece bakım zamanı manevra yaptırılır. Kapaklar, manuel, lokal buton, pano odası ve santral kumanda odasından operasyon yapmaya uygun yapılmışlardır. Kapakların açıklık oranları bilgisayar ve panosu üzerinden % olarak okunur ve taşan su bu açıklığa göre hesaplanır.
Dip savakse gölün taban kısmına yakın bir bölgeden tünel vasıtasıyla suyun tahliyesini gerçekleştirir. Dolu savakta olduğu gibi kapak açıklıkları görülüp tahliye edilen su hesaplanabilir. Normal çalışmada kapakların biri kapalı tutulur. Diğer kapak üzerinden manevra yapılır. Yapım amacında sulama olan hidroelektrik santrallerinde, ünitelerin çalışmadığı durumlarda ırmak yatağına su vermek gereklidir. Bu ve bunun gibi sebeplerde dip savak kullanılır vehtiyaç olan su buradan temin edilir. Lokal ve uzaktan kumandası vardır



MADDE 31- OPERATöRLERİN GöREV VE SORUMLULUKLARI

Santrallerde operatörün asli görevi sistemin çalışmasının devamlılığını kontrol etmek ve üretim değerlerini, arıza sinyallerini, nominal çalışma değerlerini kontrol etmektir. Aldığı değerlerilgili kişi ya da kuruluşlaraletir. Müdahale yetkisi olduğu arıza durumlarına,vedilikle arızalara müdahale etmesi gereklidir. Acil durumlarda sakin ama hızlı olmalı, sisteme zarar verebilecek durumları kontrol altına alabilmelidir. Santral ve şalt manevralarını eksiksiz yerine getirebilmeli,ş güvenliğine ehemmiyet göstermeli, kişisel koruyucu ve malzemeleri kullanmayı bilmeli ve kullanmaktan asla taviz vermemelidir. Her şeyden önce cihazların yerine gelebileceğini amansan hayatının geri verilemeyeceğini unutmamalıdır



MADDE 32- Güç TRAFOLARININ PERİYODİK BAKIMI

Soğutma Radyatörleri ve Fan Motorları
3 AYLIK: Fan motorlarının klemens kapağı açılarak kablo bağlantılarının
sıkılığı kontrol edilip gevşeme varsa sıkılmalıdır. Fanların radyatörlere
olan bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır. Fanlar el konumunda çalıştırılarak
anormal ses gelip gelmediği ve ısınma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Motorların ve fan kanatlarının genel temizliği yapılmalıdır. Fanlar otomatik
konuma alınıp ayarlanan sıcaklık değerlerinde devreye girip çıkmaları kontrol
edilmeli, şayet değerlerde bir değişme fark edilirse sıcaklık göstergeleri üzerinden
ayar yapılarakstenen değerlerde devreye girip çıkmaları sağlanmalıdır.
SENELİK: Fan motorları sökülüp rotor, stator sargıları kontrol edilmeli ve
genel temizliği yapılmalıdır. Stator sargılarının megerlezolasyon testleri
yapılmalıdır. Motor rulmanlarının durumları kontrol edilerek karıncalanma
olup olmadığına bakılmalı, şüpheli görülen rulmanlar yenisile değiştirilmelidir.
Motor ve fanlar toplandıktan sonra yerlerine monte edilerek çalıştırılmalı ses,
titreşim kontrolü ve pens ampermetrele her motorun ayrı ayrı faz akımları
ölçülerek orijinal değerlerde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Akımlarda
farklılık görülürse nedeni araştırılarak sıkışma olup olmadığı kontrol edilip
normal değerlere getirilmelidir. Start stop değerleri kontrol edilerek gerekli
ayarlar yapılmalıdır. Trafo soğutma fanlarıle motor soğutma fanları kontrol
edilerek bağlantıları elden geçirilmeli, sistemin komple genel temizliği
yapılmalıdır.
Zati Korumalar, Yangın Detektörleri, Yağ ve Sargı Sıcaklık Göstergeleri
3 AYLIK: Trafo Bucholz rölesini kontrol edilmeli, gaz birikimi olup
olmadığına bakılmalıdır. Buşçin gaz alma vanası hafifçe açılmalı, bir çakmakla
gazın yanıcı olup olmadığına bakılmalıdır. Flanş bağlantılarında yağ kaçağı
olup olmadığına bakılmalı, varsa uygun şekilde giderilmelidir. Role
klemens bağlantılarının sıkılığı, trafo üzerine yerleştirilmiş olan yangın
detektörlerinin kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Trafo yağ ve sargı
sıcaklık göstergeleri kontrol edilip gerekli temizlikleri yapılmalıdır.
SENELİK: Bucholz rölesi bağlantılarından yağ kaçağı olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Role şamandralarının gözle kontrolü yapılmalı ve kablo
bağlantıları kontrol edilmelidir. Rölenin zahiri olarak elle çalışması
sağlanarak fonksiyonlarını yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Yangın
detektörleri tek tek kontrol edilip kablo bağlantılarının sıkılığı gözden
geçirilmelidir. Detektörlerden birisi ısıtılarak yangın söndürme sisteminin
çalışması kontrol edilmeli, görülen aksaklıklar giderilmelidir. Yağ ve
sargı sıcaklık göstergeleri kontrol edilmeli, fan çalıştırma, fan stop ve alarm
kontak ayarları kontrol edilip normal değerlerde çalışmaları sağlanmalıdır.
Kumanda Panosu ve Kademe Değiştirici
3 AYLIK:I Kumanda panosundaki role, kontaktör sargı ve yağ sıcaklık
göstergelerile kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Tüm klemens
bağlantılarının sıkılığı kontrol edilmelidir. Panonunç ve dış genel
temizliği yapılmalıdır. Trafonun enerjisi kesilerek kademesi değiştirilmeli,
kademe değiştirici mekanizmanın normal çalışması kontrol edilmelidir.
Kademe değiştirici mil ve mekanizmasının bağlantılarının sıkılığı kontrol
edilmelidir.
SENELİK : 3 Aylık bakıma ek olarak sargı ve yağ sıcaklık göstergelerinin
gösterdikleri değerlerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Gösterge üzerindeki
kontak ayarlarıle oynanarak soğutma fan motorlarının devreye giriş ve
devreden çıkış sıcaklıklarının normal olup olmadığı kontrol edilmeli, normal
çalışmaları sağlanmalıdır. Kontak ayarları tekrar eski orijinal değerlerine
getirilmelidir. Panonunçerisindeki ısıtıcı ve termostatın normal çalışıp
çalışmadıkları kontrol edilmeli, termostat yeniden 15 0 C a ayarlanmalıdır.
Panonun kapak contası kontrol edilmeli gerekirse değiştirilmelidir.
Rezervuar Tankı ve Havalandırma Tertibatı
3 AYLIK : Rezervuar tankı yağ seviye göstergesi ve kablo bağlantıları
kontrol edilmelidir. Havalandırma tertibatı silikajel kabındaki silikajelin
renginin yeşil renkte olup olmadığı kontrol edilmeli, renkte beyazlaşma varsa
ısıtmak suretiyle rutubeti alınıp yeşil renk alması sağlanmalıdır. Renkte
değişme sağlanamazsa yeni slikajelle kap doldurulmalıdır. Silikajel kabının
altında bulunan yağ kabındaki yağ dökülerekşaretli seviyeye kadar
trafo yağı doldurulmalı ve tekrar yerine bağlanmalıdır.
Buşingler, Parafudrlar ve Mesnetler:
3 AYLIK : Trafo üzerindeki yüksek gerilim buşinglerinin ana tanka bağlantı
cıvatalarının sıkılığı ve bağlantı yerinden yağ kaçağı olup olmadığı kontrol
edilmeli, görülen yağ kaçakları cıvatalar sıkılarak giderilmelidir.
Buşinglerin hat bağlantılarının sıkılığı kontrol edilmeli, bezle genel temizliği
yapılmalıdır. Ark boynuzları ve buşing bağlantıları, buşinglerinzolatörlerinde
kırılma ve çatlama olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Nötr bağlantısı ve nötr akım trafosu primer ve Seconder kablo
bağlantıları kontrol edilmelidir. Parafudrların; mesnet, hat bağlantı ve toprak
bağlantı kablolarınınkontrolü yapılmalı gevşeme varsa sıkılmalıdır.
Parafudrların dış gövdesinde çatlama ve kırılma olup olmadığı, Parafudur
çalışma numaratöründeki değer kaydedilip parafudrların çalışıp çalışmadıkları
kontrol edilmelidir. Parafudrların genel temizliği yapılmalı, parafudrların
altındaki mesnetlerin duvarlara olan bağlantıları kontrol edilmelidir. Havai
hatların santral duvarlarına olan ankraj bağlantıları da kontrol edilerek
bağlantı cıvatalarının sıkılığı elden geçirilmelidir


MADDE 33- ANA Güç TRAFOSUNUN START öNCESİ VE İŞLETME KONTROLLERİ

Trafo devreye alınmadan önce operatör tarafından yerinde gözle kontrolü yapılır.
Bilgisayar ya da pano üzerinden trafoya ait sinyaller kontrol edilir. Daha sonra trafonun ayırıcıları kapatılarak, kesiciye kapama kumandası verilerek trafo boşta enerji altına alınır ve bu şekilde kısa bir süre çalıştırılır. Bu esnada her hangi bir alarm veya sinyal yokse trafo servise verilir.



MADDE 34- TRAFOLARDA BUCHOLZ ARIZASININ GİDERİLMESİ

Trafolarda bucholz arızası bucholz rölesi tarafından sisteme bildirilir. Alınan arıza sinyalidir ve mutlaka testler yapılması gerektirir. öncelikli olarak röle üzerindeki kapaktan bir balon vasıtasıyla biriken gaz tahlilçin alınır. Renk önemli faktördür. Gazın rengine göre arıza karakteristiği hakkında yüzeysel bilgi edinilebilir. Ama asıl sonuç yapılacak gaz tahlilinden sonra belli olur. Gazın renginin beyaz olması genel olarak arızanın hafif olmasına, pembe olmasıse arızanın daha mühim olduğununşaretidir. Gazın yanıcı olduğu durumlarda kesinlikle trafo servise alınmaz. Arızanın mahiyeti testlerden sonra belli olur. Duruma göre trafo bakıma alınır.


MADDE 35- TAFOLARDA DİFERANSİYEL ARIZANIN GİDERİLMESİ

Alınan diferansiyel arıza sinyali önemlidir ve trafo tekrar yüklenmeden önce testleri yapılmalıdır. En geçerli test meger testidir. Vurulan meger sonucuna göre trafoda gerekli bakım yapılır. Eğer meger sonucunda arıza tekrarlanırsa trafo sargıları gözle kontrolçin açılmalıdır.



MADDE 36- TRAFOLARDA YAĞ KAçAĞI ARIZASININ GİDERİLMESİ

Trafolarda yağ kaçağı arızası çok görülen bir durumdur. Genellikle kaçaklar contalardan kaynaklanır. Contaların zamanla ısı farklarından dolayı yıpranması sonucu yağ kaçakları görülür. Contaların değiştirilmesi sonuç verir ve kaçaklar önlenebilir.



MADDE 37- TRAFO FAN ARIZASININ GİDERİLMESİ

Trafolarda hava soğutmaçin kullanılan fanlar motorlu fanlardır ve motorun arızalanması sonucu devre harici kalır. Motorlarda yapılacak kontrolle sonuca ulaşılabilir. Ayrıca pervane kısmında meydana gelen yıpranmalar da kontrol edilerek genel bakımı ve temizliği yapılır. Bilye kısmı yağlanarak çalışması kolaylaştırılır.


MADDE 39- TRAFOLARDA BUŞİNG YAĞ KAçAĞI ARIZASININ GİDERİLMESİ

Buşinglerde meydana gelen yağ kaçağıçin öncelikli olarak buşing bağlantı somunları kontrol edilmelidir. Gevşeklikler buşinge zarar vermeyecek şekilde sıkılmalıdır. Eğer yağ kaçağı kesilmezse, trafo gerilimsizken buşing sökülmeli
ve yağ contası yenilenmelidir.



MADDE 40- Güç TRANSFORMATöRü SLİKAJEL DEĞİŞİMİ

Santralımızda herki ana güç trafosunda da altışar kiloluk slikajel bulunmaktadır. Normal bakımları aylık ve kontrol amaçlıdır. Enyi bakım şekli gözle kontroldür. Slikajelin normal renginde değişim gözlenir. Değişim fark edilirse yenisile değiştirilerek yağda nem birikmesi engellenir.



MADDE 41- ANA Güç VE İç İHTİYAç TRAFOSU KADEMELERİ

Ana Güç Trafosu Kademeleri: Ana güç trafosu beş kademeden oluşur. Her kademe arasında %2,5 gerilim farkı vardır. Santralımızda ana güç trafosu kademesi 3. kademede tutulmaktadır. Kademe gerilim değerleri şöyledir.

Kd1: 161700 V
Kd2: 157850 V
Kd3: 154000 V
Kd4: 150150 V
Kd5: 146300 V

İç İhtiyaç Trafosu Kademeleri: İçhtiyaç trafosunun da ana güç trafosunda olduğu gibi 5 adet kademesi vardır. Aynı şekilde her kademe arası gerilim farkı
% 2,5 tir. İçhtiyaç trafo kademeleri gerilimleri de şöyledir:

Kd1: 11550 V
Kd2: 11275 V
Kd3: 11000 V
Kd4: 10725 V
Kd5: 10450 V

Trafolarda kademe değiştirme trafo gerilimsizken yapılır



MADDE 42- ANA Güç TRAFOSU SOĞUTMASI

Ana güç trafoları yağ ve hava soğutmalıdır. Sargıları çevreleyen yağ, sargılardaki ısıyı üzerine alır ve soğutmaşlemi yapar. Bu yağı da fanlar vasıtasıyla havale
trafo etrafındaki radyatörlerde soğutulur.



MADDE 43- HIZ REGüLÂTöRü POMPALARININ DEVREYE ALINMASI

Hız regülatörü, sistemde, rotor hızını ayar kanatları vasıtasıyla sabitleyen sistemdir. Bunu yapabilmesiçin basınçlı yağahtiyacı vardır ve bunu pompalar sayesinde elde eder. Yağ basıncıstenilen seviyeye geldiğinde pompalar boşta çalışmaya geçer, stop edilmez. üniteler durduğu anlarda dahi pompalar gerekli basıncı hazır tutarlar. Pompa arızalarında üniteye start verilemez. ünitelerin servise alınabilmesiçin Govarnör yağ basıncıstenilen düzeyde olmalıdır. Bu nedenle pompalar otomatik olarak devamlı surette basıncı sabit tutarlar



MADDE 44- GENERATöR SOĞUTMA SUYU SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI

Generatör sargıları yüksek akımdan dolayı ısınır ve sargızolasyonunun bozulmamasıçin soğutulması gerekir. Ayrıca generatör taşıyıcı ve klavuz yataklarının yağlarıda soğutulmalıdır. Soğutmaçin su kullanılır. Yataklarda ki yağ, yatakçerisine yerleştirilmiş serpantinlerinçerisinden su geçirilmesile soğutulur. Sargılarse generatör alan soğutucu radyatörlerle havanın soğutulmasıle olur. Soğutulan hava sargılar üzerinden tekrar geçerek sargıları soğutur. Tüm bu sistemçin gerekli su ya cebri borudan basınç düşürücüler vasıtasıyla elde edilir ya da su pompalarıle gerekli basınçtaki su kullanılır. üniteler durduğunda soğutmaya
htiyaç olmadığından kullanılan su vanalar vasıtasıyla kesilir. Bu vanalar
otomatik ve manuel çalışabilmektedir. Her farklı sistemçin genelde ayrı vana kullanılır ve vanalar sıcaklık değişimlerine göre daha verimli çalışmaçin otomatik açılıp kapanabilir. Sıcaklığın belli değerlerde tutulması önemlidir. O nenenle soğutma suyu sistemi ünitelerin çalışma esnasındalk devreye alınan sistemdir


MADDE 45- KELEBEK VANA YAĞ POMPALARININ DEVREYE ALINMASI

Santralımızda kelebek vana manevralarıçin ayrı bir pompa bulunmamakta, kelebek vana kumandasın da, govarnör pompalarından elde edilen basınçlı yağ kullanılmaktadır. Basınçlı yağ selenoid valfler vasıtasıyla kumanda edilmekte,stenilen basınç değerinese bu valfler sayesinde getirilmektedir. Kelebek vana açma esnasında konumu siviçler vasıtasıyla kontrol edilmekte, vananın tam açma ve tam kapatma pozisyonlarında yine bu selenoid valfler tarafında vana kilitlenmektedir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
soruları göndersene merak ettim ne sormuşlar?daha önce sana yazmıştım ne mail adresini vermişsin nede msnini o zaman bana dönmedin tekrar geriye umarım sınav istediğin gibi geçmiştir benim elimde bunların hepsiyle ilgili kitaplar hala mevcut eğer scannerdan tararsam sana buraya atarım yada msn adresini ver oradanda olur sonuçta bu işler birbirine yardımla oluyor.eğer mail adresim *********@hotmail.com sen vermemişsin ben veriim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
MADDE 11- PARALELE GİRME

Santralın enterkonnekte sisteme bağlanmasına yada santralar arasında birden fazla generatörün aynı sisteme bağlanmasına paralele girme denir. Yani birbirinden farklı gerilim ve frekansa sahip enerjili hatların birbirine bağlanmasıdır. Bunu yapabilmek için her iki sistemin gerilim, frekans ve faz açılarının aynı olması zorunludur.

Burada şöyle bir ibare var:
"Yani birbirinden farklı gerilim ve frekansa sahip enerjili hatların birbirine bağlanmasıdır."

arkasındanda bu
"Bunu yapabilmek için her iki sistemin gerilim, frekans ve faz açılarının aynı olması zorunludur."

Sizde farketmişsinizdir heralde ilkinde farklı gerilim ve frekansa sahip hatlar birbirine bağlanmasıdır, yanlış bir ifade olmuyormu, ikisininde aynı olması gerekir. Devamındada sizde böyle yazmışsınız.
 
ezbercilik yok işi öğrenmeden bu işe girme. BEDAŞ yokmu yakınında git 15 gün staj yap
 
yüksek gerlim ehliyeti ni alabileceğimiz bir yer var mıdır.nasıl alınabilir bu ehliyet hangi krumdan onaylı oluyor
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,685
Kullanıcılar
452,682
Son üye
ugurcankut1

Yeni konular

Geri
Üst