noil
Üye
- Katılım
- 16 Tem 2007
- Mesajlar
- 35
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
1- 9263-9265 nolu kublaj ayırıcıları kapatılır.
2- Güç transformatörlerinin paralel çalışma şartları kontrol edilirek, 9266 nolu kublaj kesicisi kapatılır.
3- 9225-9215 nolu ayırıcılar kapatılır.
4- 9213-9223 nolu ayırıcılar açılır, kartlanır.
5- 9266 nolu kublaj kesicisi açılır, kartlanır.
6- 9265-9263 nolu ayırıcılar ayırıcılar açılır kartlanır.
7- Bara-1 e bağlı ayırıcıların hepsi açık olarak kartlanır.
8- 9235-9237-9249 nolu transfer ayırıcılar kapatılır.
9- 9236 nolu transfer kesici kapatılır.
10- 9242 ışıklar fider kesicisi açılır, kartlanır.
11- 9241-9245 nolu ayırıcılar açılır,kartlanır.(şekil 22)
-----------------------------------------------------------
Arkadaşlar merhaba,
Bu manevrada neden kublaj bölümünün kapatıldığını anlamadım. 9225-9215 nolu ayırıcılar doğrudan kapatılsa ne gibi bir sıkıntı olur? Burada kublaj kesicinin devreye girip çıkmasının nedeni nedir? Sonuçta iki durum da 9225-9215 nolu ayırıcılar doğrudan akım üzerine kapanıyor.
1- 9263-9265 nolu kublaj ayırıcıları kapatılır.
2- Güç transformatörlerinin paralel çalışma şartları kontrol edilirek, 9266 nolu kublaj kesicisi kapatılır.
3- 9225-9215 nolu ayırıcılar kapatılır.
4- 9213-9223 nolu ayırıcılar açılır, kartlanır.
5- 9266 nolu kublaj kesicisi açılır, kartlanır.
6- 9265-9263 nolu ayırıcılar ayırıcılar açılır kartlanır.
7- Bara-1 e bağlı ayırıcıların hepsi açık olarak kartlanır.
8- 9235-9237-9249 nolu transfer ayırıcılar kapatılır.
9- 9236 nolu transfer kesici kapatılır.
10- 9242 ışıklar fider kesicisi açılır, kartlanır.
11- 9241-9245 nolu ayırıcılar açılır,kartlanır.(şekil 22)
-----------------------------------------------------------
Arkadaşlar merhaba,
Bu manevrada neden kublaj bölümünün kapatıldığını anlamadım. 9225-9215 nolu ayırıcılar doğrudan kapatılsa ne gibi bir sıkıntı olur? Burada kublaj kesicinin devreye girip çıkmasının nedeni nedir? Sonuçta iki durum da 9225-9215 nolu ayırıcılar doğrudan akım üzerine kapanıyor.